设计说明:有
-
建筑类别:教育
-
建筑高度:高层建筑
-
建筑面积:22880.65平方米
-
地上层数:12层
-
地下层数:2层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:16张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,防排烟
-
空调系统:制冷剂系统
-
送风方式:散流器送风
-
项目地址:重庆
附件详情
-
设计与施工说明
-
设备材料表
-
加压送风、排烟系统图
-
负二层通风、防排烟平面图
-
负一层通风、防排烟平面图
-
一层通风、防排烟平面图
-
屋顶层通风、防排烟平面图
-
.......
附件详情
一、项目概要:
该项目是由学校大楼,主要用作教学实验之用。总建筑面积约22880.65m2,地下二层,地上十二层。属一类高层公共建筑,耐火等级一级;工程等级Ⅱ级......
二、通风系统:
地下车库:6次/h(通风,层高超过3m按3m计算),6次/h(排烟)
变配电室:12次/h(通风),12次/h(事故通风)
柴油发电机房:12次/h(通风),12次/h(事故通风)
水泵房:6次/h(通风),卫生间:10次/h(通风),实验室:6次/h(通风)
三、空调设计:
均采用分体单元式空调系统......
四、排烟设计:
分别采用机械通风系统,机械排风兼排烟系统,自然进风(补风)系统,均采取机械正压送风的防烟方式,前室、合用前室每层设一个正压送风口,任意一层失火时由消防中心控制开启失火层及其上下相邻层送风口,同时联动开启加压风机.....
编制于2013年 共16张
合用前室加压送风系统图
设备材料表
通风、防排烟平面图
温馨提示:该资料由网友于2020-5-26 14:57:49上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。