设计说明:有
-
建筑类别:医疗
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑面积:38530平方米
-
地上层数:3层
-
地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:33张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,其它
-
冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉,空气调节器
-
空调系统:空气-水系统,制冷剂系统
-
水系统:双管制,同程式
-
送风方式:散流器送风,条缝送风
-
节点大样:制冷机组,空气处理机组
-
项目地址:江苏
一、项目概要:
该项目位于江苏省,是一个多层疗养医院建筑项目,地上3层,地下1层,总建筑面积38530平方米。建筑高度为14.7米。
图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明,主要设备材料表及图例,屋顶风机剖面图,空调系统水管路流程图,空调机组剖面图,通风平面图,空调水管平面图,消防通风平面图,屋顶空调通风平面图,冷热源系统原理图,制冷机房、锅炉房A-A剖面,制冷机房、锅炉房水管平面,制冷机房、锅炉房风管平面,制冷机房、锅炉房基础平面,风机剖面及分集水器大样图等...
二、空调系统:
1.冷热源:采用离心式变频水冷机组,真空热水机组...
2.风系统:采用组合式空调器处理新回风,低速风管送风的空调方式,分体式商用定频空调机,多联机室内机,风机盘管加新风的空调方式...
3.水系统:采用两管制,立管、水平管同程方式...
三、
系统:
通风系统:
公共卫生间设机械排风,换气次数为10次/小时;机房设置机械排风系统,排风量为新风量的 110%...
防排烟系统:
中庭设置机械排烟系统或电动排烟窗自然排烟。机械排烟时排烟量按其体积的 6次/h换气计算;自然排烟时可开启外窗面积不小于中庭的5%;不满足自然排烟条件的内走道及房间设机械排烟,排烟量按最大防烟分区面积每平方米120m3/h...
图纸展示:
地下一层通风平面图
地下一层空调水管平面图
一层通风平面图
一层水管平面图
一层消防通风平面图
制冷机房、锅炉房风管平面
制冷机房、锅炉房水管平面
冷热源系统原理图
温馨提示:该资料由网友于2020-8-26 20:33:21上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。