发表于 2020-8-4 07:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:办公,医疗
  • 建筑面积:21520平方米
  • 参考图纸:23张
  • 设计年代:近代
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉
  • 空调系统:全空气系统
  • 水系统:单式泵,定流量,变流量,双管制,同程式,异程式,闭式
  • 送风方式:散流器送风
  • 节点大样:空气处理机组
  • 项目地址:安徽

附件详情

  • 空调通风图例
  • 设计施工说明
  • 通风机、风柜及风机盘管安装详图
  • 空调风系统零配件大样
  • 空调水系统原理图
  • 水系统平面图
  • 风系统平面图
  • ......

附件详情

一、项目概要:
工程为安徽宿州某医院综合楼,建筑面积约为21520m,冷负荷为3243KW,指标为150.7W/m;热负荷为1901.5Kw,指标为88.4W/m;设计范围:空气调节系统、排烟系统、通风系统......
二、冷热源:
1.冬季采用QTQH型空调用水水换热器,供回温度为60/50°C。
2.热源由厂区锅炉房热力管道提供的0.4MPa饱和蒸汽......
三、空调系统:
水系统:该项目空调冷热水采用一次水泵闭式循环二管制系统,主机侧水系统定流量运行,压差旁通阀组后末端水系统变流量运行。立管采用异程式,水平管采用同程式。
风系统:餐饮、医院、办公室等采用风机盘管和独立新风系统......
四、通风系统:
卫生间:10次/h;诊室:2次/h;洗消间:8次/h;电梯机房:8次/h......
五、防排烟设计:
1.自然排烟:排烟窗面积取建筑面积的2%~5%(详建筑专业);机械排烟系统:排烟量60m/h.m。
2.每个防火分区的最大排烟量为本防火分区内最大防烟分区的面积乘以120m/h.m......