该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
设计说明:有
-
建筑类别:办公
-
建筑高度:高层建筑
-
地上层数:26层
-
地下层数:2层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:32张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
-
冷热源:电动压缩式冷水机组,空气源热泵
-
空调系统:空气-水系统,制冷剂系统
-
送风方式:散流器送风
附件详情
-
设计施工总说明
-
主要设备及材料表
-
机房布置平面图
-
送风平面图
-
防排烟平面图
-
通风、防排烟平面图
-
风管平面图
-
水管平面图
-
卫生间通风平面图
-
氟管平面图
-
层顶设备布置和通风平面图
-
主楼空调水系统原理图
-
预留配套用房
-
通讯中心与中会议室空调水系统原理图
-
...
附件详情
一、项目概要:
项目为一综合楼,地上26层,地下2层...
二、冷热源:
部分冷源采用螺杆式冷水机组,热源采用燃气热水机组,预留房间采用风冷热泵冷热水机...
三、空调系统:
1.采用MDV系统室内机加独立新风系统。
2.房间采用风机盘管加独立新风系统。
3.大厅等房间采用吊顶式空调或风机盘管加独立新风系统...
四、通风排烟系统:
1.地下一层、二层设备用房设送风系统与排烟(兼排风)系统。
2.楼梯间、前室共设四个送风系统,楼梯间每隔一层设置一个送风口...