豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2022|回复: 0

2层展厅中央空调及防排烟系统设计CAD施工大样图(螺杆式冷水机组)(dwg)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1475

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1475
发表于 2020-5-26 20:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:科研
  • 建筑高度:多层建筑
  • 建筑面积:3560.22平方米
  • 地上层数:2层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:15张
  • 设计年代:近代
  • 设计内容:空调,通风,防排烟
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组
  • 空调系统:全空气系统
  • 水系统:单式泵,同程式,异程式,开式,闭式
  • 节点大样:风机盘管
  • 项目地址:广东

附件详情

  • 空调、通风及防排烟设计说明
  • 暖通工程安装通用说明
  • 通风、空调、制冷系统主要设备表
  • 空调制冷系统原理图
  • 空调冷冻水系统原理图
  • 空调末端控制、安装示意图风帽送排风系统图
  • 空调、通风平面图
  • 空调水管平面图
  • 空调机房大样图
  • 屋顶制冷设备布置大样图

附件详情

一、项目概要:
该项目位于广东省,是一试验工场基地里的配套建筑,位于基地大门入口处,总建筑面积为3560.22m2。设计范围为一栋二层展厅组成,包括夏季舒适性中央空调、通风及排烟设计。
二、资料介绍:
1、空气调节系统:
采用新风加风机盘管的地板送风空调系统。采用温湿度独立控制、下送下回的空调方式。承担室内的全部潜热负荷及部分显热负荷,其余显热负荷则由设置于地板下的干式风机盘管承担。办公室及会议室则由置于屋顶的风帽提供预处理新风...
2、空调冷源系统:
主机选用优质(噪声低、振动小)高效的高温水冷螺杆式冷水机组一台,冷冻水进出水温分别为19℃/14℃。新风系统选用两台带全热回收功能的容液除湿新风机组,为新风的冷却提供冷源...
3、冷冻水系统:
该项目冷冻水采用一级泵系统,与冷水机组采用一对一运行,同时设置一用一备。冷冻水供回水温度分别为14℃、19℃。空调水系统管路采用干管异程、支管同程式布置,各分支回水管上设置平衡阀,高位设排气,低位设泄水。
4、冷却水系统:
冷却水设置常规冷却塔冷却和池塘水冷却两种模式切换运行,二次冷却水采用闭式循环.....

编制于2010年,图纸共15张。

二层空调通风平面图

空调制冷系统原理图

屋顶制冷设备

空调冷冻水系统原理图

ns-01.dwg
ns-01.dwg
ns-02.dwg
ns-02.dwg
ns-03.dwg
ns-03.dwg
ns-04.dwg
ns-04.dwg
ns-05.dwg
ns-05.dwg
ns-07.dwg
ns-07.dwg
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-5-26 20:47:45上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。

附件2099v11ede2fd1s20ceed1sc1f.rar

3.78 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

展厅中央空调相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-20 13:30 , Processed in 0.018860 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表