设计说明:有
-
建筑类别:教育,文化
-
建筑高度:高层建筑
-
地上层数:17层
-
地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:45张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,人防,其它
-
冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器
-
空调系统:空气-水系统,制冷剂系统
-
送风方式:散流器送风
-
项目地址:浙江
一、项目概要:
该项目位于浙江省,是一个高层文化建筑图书馆、档案馆
,地上17层,地下1层,建筑高度67.500米,为一类高层。地上部分为办公、会议等用房。
图纸内容主要包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,空调风管、设备平面图,空调水管平面图,空调管道平面图,空调水系统原理图,设备安装剖面图,通风平面图,防排烟系统图,人防通风设计与施工说明,平时通风平面图,战时通风平面图,人防口部通风详图,人防口部通风剖面图等...
二、空调系统:
1.冷热源:7层及以上部分采用环保新冷媒系列可变冷媒流量空调系统,6层及一下楼层房间采用模块式风冷冷热水系统、及螺杆式风冷冷热水系统,其中库房采用恒温恒湿精密空调系统...
2.风系统:采用风机盘管加全新风系统...
3.水系统:...
三、
系统:
通风系统:
公共卫生间、电梯机房、配电房设置机械排风系统。其中公共卫生间的换气次数为5~10次/h;电梯机房的换气次数为10次/h;配电房的换气次数为8次/h...
防排烟系统:
1、防烟楼梯间,合用前室设置正压送风系统防烟,风机设置在屋顶。合用前室每层设置常闭型多叶送风口,楼梯间每层设置自垂百叶风口。
2、房间及走道机械排烟量计算:承担一个防烟分区的机械排烟量按60m/h;担负两个或两个以上防烟分区排烟时,按最大防烟分区面积每平方米不小于120m/h计算...
四、通风节能、人防设计
(详见图纸设计施工说明)...
图纸展示:
地下室平时通风平面图
地下室战时通风平面图
一层空调风管、设备平面图
一层空调水管平面图
一层通风平面图
空调水系统原理图
防排烟系统图一
防排烟系统图二