一、项目概要:
项目位于深圳市,分为3期,1~3期均已建成并投入使用,一期建筑面积为19632m2,加建四层,面积为18060m2,具体值以建筑为准......
二、冷热源:
选用两台800RT离心式制冷机组,并选用相应的冷冻、冷却水泵及冷却塔,制冷机组供回水温度为:7/12°C;冷却塔提供冷却水供回水温度为:32/37°C......
三、空调水系统:
冷水循环系统采用一次泵变流量系统,系统在供回水主管之间设置压差旁通阀......
四、空调风系统:
采用吊顶式风柜 新风系统,气流组织为上供上回,新风系统采用立柜式新风机组或吊顶式新风机组,立柜式新风机组设于各层走廊吊顶内......
五、通风排烟系统:
1.车库设置机械通风系统,按6次/h换气次数计算排风量。
2.消防水泵房、生活水泵房均设有机械通风系统。
3.变配电房设有机械排风及补风系统
4.地下室内走道长度超过20m的内走廊,且无法自然排烟,设计机械排烟系统,排烟量按内走道地面面积的60m3/h设计,且单台风机风量不小于7200m3/h,同时设计机械补风系统,补风量不小于排烟量的50%......