设计说明:有
-
建筑类别:办公,科研
-
建筑高度:高层建筑
-
地上层数:16层
-
地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:45张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
-
冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器
-
空调系统:全空气系统,制冷剂系统
-
洁净等级:百级以下
-
送风方式:散流器送风,其他
-
项目地址:安徽
附件详情
-
设备一览表
-
材料汇总表
-
空调和通风工程设计施工说明
-
图例
-
地下室通风、消防
-
空调风管平面布置图
-
AHU-01组合式空调箱性能表
-
排烟系统图
-
正压送风系统图
-
空调水管平面布置图
附件详情
一、项目概要
该项目位于阜阳市,其中办公及研发中心为地下一层,地上十六层建筑,地下室主要考虑为资料室及设备用房;一层~十二层主要为各部门行政办公用房;十三层~十六层为研发品控用房。
二、设计范围:品控及研发中心空调通风、防排烟系统;
1. 冷、热源
办公楼采用变制冷剂流量多联分体式空调系统。室外机置于一~六层设备阳台间屋顶。
微生物试验室采用变制冷剂流量直接蒸发式组合式屋顶机组,室外机置于屋顶。
消防安保监控室、信息中心机房、变电所值班室及弱电间采用变制冷剂流量多联分体式空调系统。
2. 空气调节系统
办公区域采用室内机 新风的空调系统。室内保证每人30m3/h的新风量,室内气流组织型式为顶送顶回。
微生物试验室采用组合式空调箱,房间洁净等级7级的空调换气次数25次/小时,房间洁净等级8级的空调换气次数15次/小时。空调箱内设初、中效过滤段......
3. 通风设计
地下一层生活泵房、消防泵房及资料室合用一个机械排风系统,排风通过竖井接至地上一层,地下一层变电所设机械排风系统......