豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3220|回复: 0

16层市研发大楼空调风管设计CAD施工图纸(系统图纸、平面图纸、大样详细图纸)(压缩式冷水机组)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1347

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1347
发表于 2020-3-10 22:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:科研
  • 建筑高度:高层建筑
  • 地上层数:16层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源
  • 冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组
  • 空调系统:全空气系统
  • 水系统:双管制,同程式,异程式
  • 送风方式:侧面送风
  • 项目地址:天津

一、工程概况
该项目为天津市某公司研发大楼项目,本项目主要有1#研发楼、2#研发楼。1#、2#研发楼分别为地上16层,建筑高度79.45m,占地面积1299平米,其主要功能为研发用房,1#、2#研发楼采用框筒建筑结构形式。
二、设计说明
1、该项目总计算空调冷负荷为5449.6kW(1#、2#研发楼、食堂),1#、2#研发楼空调冷负荷均为262kw,面积冷指标125M/m2;总供暖热负荷4016.5kW,1#、2#研发楼供暖热负荷均为1880kw,建筑面积热指标89.6w/m2。1#研发楼一层数据中心该资料预留恒温恒湿机组电量,后期有专业厂家设计。
2、冷源:该项目夏季制冷采用集中冷源方式,总冷负荷5449.6KW,选用二台2800KW水冷离心降膜冷水机组(TWCF-799,冷却塔数量与冷水札组一一对应,冷却塔置于食堂屋面,冷冻水供回水温度为7/14℃;冷却水供回水温度为37/30°C。冷源系统运行方式见系统流程图。
3、热源:该项目冬季采用城市热网集中供热热,总热负荷5449.6kw,热媟为1.6MPa蒸汽,空调系统供回水温度为60/50℃,换热之后
凝结水经DN65的管道加压至市政凝结水主管道。冬季蒸汽换热系统本次计是方案设计,需待甲方确定专业公司进行二次深化设计。热源系统运行方式见系统流程图。在热源蒸汽侧设置热计量表,同时根据后期运行的需要,考虑在冷热源机房内分楼设置热计量表,该资料仅考虑预留条件。
4、冷热源附属设施:与冷热源主机设备配套,选用2合低噪音冷却塔(CDW-525),循环水量525m3/h;冷却水、空调冷热水循环泵各3台(2用1备),循环泵位于地下一层冷热源机房内;自来水管道式加压泵1合,全自动软水器1套,制备软化水,位于机房层空调水
箱间;水系统工作压力1.0MPa,采用高位膨胀水箱定压补水,与软化水箱合用用,位于机房层空调水箱间。
5、冷热源自动控制及检测测:
(1)控制策略:热源的控制、检测项目,由楼宇自控系统通过现场DDC及计算机系统进行远程集中控制和检测,同时机电设备配有现场操作箱,可以在现场优先控制。
(2)控制项目:冷热源设备顺序启停;冷水机组自动加减载;冷却水循环泵、冷冻水(空调热水)循环泵按实际负荷50~100%交频流量调节,50%以下流量时分集水器恒流量自力式压差调节或变水温调节;软化(膨胀)水箱液位控制软水器及自来水加压泵启停及电磁阀泄水;冬季工况时热水管路阀门的自动切换;冷却水供水温度控制冷却替凤扇启停及旁通阀,机房内制冷剂泄漏报警并联锁启动事故排风机。
(3)检测项目:水系统内各项温度、压力、压差、液位、流量的检测与报警,各机电设备运行状态的检测与报警等。冷热源自动控制及检测均由专业公司进行深化设计。
6、研发楼采用新风加风机盘管系统,新风由新风机组处理到室内等焓状态,送到室内,新风不承担室内负荷,新风经新风竖井取自屋面,每层单设新风机组处理新风。新风机组应设初、中效过滤段及湿膜加湿段。研发区采用上送上回风的空调形式。
7、新风机组的控制、检测项目,由楼宇自控系统通过现场DDC及计算机系统进行远程集中控制和检测,机电设备同时配有现场操作箱,可以在现场优先控制;风机盘管采用就地控制。
8、新风机组控制及检测:新风阀开停机联锁及防冻保护、新风量控制、温度检测、过滤器压差检测报警、机电设备运行状态。
9、风机盘管采用回水温控阀控制室内温度,并配有就地三速开关进行风量和启停控制。
10、空调冷冻水系统为冷水机组定流量,末端变流量的一级泵系统,供回水管之间由压差旁通调节流量。空调水系统采用两管制系统、立管异程每层同程式系统,每层空调回水总管上设平衡阀进行水力平衡。空调冷冻水管道从冷热源机房经吊装于车库顶板下送至各单体楼,空调水系统定压采用设在1#号屋顶的高位水箱定压补水。
11、冷却塔集水盘之间采用连通管相连,每台冷却塔冷却水供水管设置电动阀,冷却水回水管上均设置动态平衡阀,以保证冷却塔水量满足设计要求。在冬季冷却塔不运行,应卸掉冷却塔及其管道内冷却水。
三、图纸展示
1#研发楼1层空调 平面图
1#研发楼4~10层空调通风防排烟平面图
2#研发楼11~16层空调通风防排烟平面图
1#研发楼空调通风防排烟系统图
1#研发楼空调通风防排烟系统图
安装大样图
空调风管平面图 - 1
第 1 张图
空调风管平面图 - 2
第 2 张图
空调风管平面图 - 3
第 3 张图
空调风管平面图 - 4
第 4 张图
空调风管平面图 - 5
第 5 张图
空调风管平面图 - 6
第 6 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-3-10 22:27:06上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。

附件2099v11edeccccs1fccfdfsc20.dwg

4.88 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

空调风管平面图相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 20:20 , Processed in 0.025037 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表