设计说明:有
-
建筑类别:商业
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑面积:20000平方米
-
地上层数:3层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:13张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,防排烟,冷热源
-
冷热源:电动压缩式冷水机组
-
空调系统:全空气系统
-
水系统:单式泵,变流量,双管制
-
送风方式:散流器送风
-
节点大样:风机盘管,空气处理机组
-
项目地址:广东
附件详情
-
资料目录表
-
主要设备材料表
-
设计及施工说明
-
空调通风布置平面图
-
空调水管布置平面图
-
制冷机房管道布置平面图
-
屋顶空调布置平面图
-
空调水系统原理图
-
制冷机房系统图
附件详情
该项目位于珠海,是一座多层商业建筑,主要功能为超市。楼上3层,总建筑面积约为20000平米。设计内容为建筑的空调系统设计。该工程制冷主机共两台,空调水系统为一次泵变流量系统,同时采用两管制系统,水系统为同程式;系统统采用膨胀水箱定压,膨胀水箱设置在屋顶上。空调风系统采用卧式空调风柜,新风与回风混合后处理,气流组织为上供上回,办公区、网吧、游戏厅域采用吊顶式空调机组或采用风机盘管加新风系统。