发表于 2020-8-26 20:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:医疗
  • 建筑高度:多层建筑
  • 地上层数:7层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:31张
  • 设计内容:空调,通风,洁净,防排烟,冷热源
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组
  • 空调系统:全空气系统
  • 洁净等级:十万级
  • 全空气系统:变风量
  • 送风方式:散流器送风
  • 节点大样:制冷机组,空气处理机组

附件详情

一、项目概要:

该项目为医院洁净手术部净化空调工程。洁净手术部位于住院楼七层,共设洁净手术室3间。其中1间为Ⅱ级洁净手术室,2间为Ⅲ级洁净手术室。十万级洁净走廊及相关辅房。图纸内容包含设计施工说明、空调系统原理图、风管平面图、送、回、排风平面图,水系统平面图等...

二、空调系统:

洁净手术室、洁净走廊全部采用全空气型净化空调系统,办公区、ICU、清洁走廊、产房均采用普通风机盘管。其

中:Ⅱ级洁净手术室OR3、Ⅲ级洁净手术室OR1、OR2,十万级洁净走廊及相关洁净辅助用房共采用一台卫生型空气处理机组;Ⅱ级洁净手术室OR3、Ⅲ级洁净手术室OR1、OR2,十万级洁净走廊及相关洁净辅助用房共采用一台卫生型空气处理机组;Ⅲ级洁净手术室OR1、OR2采用Ⅲ级专用送风装置送风,上送侧下回风。ICU采用上送上回,洁净走廊及相关辅房采用上送上回风,清洁走廊及相关辅房采用上送上回,办公区采用上送上回。排风:各洁净手术室独立排风...

七层洁净手术部回、排风平面图

七层中央空调风管平面图

六层水系统平面图

七层中央空调水系统平面图

医院洁净空调系统 - 1
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-8-26 20:38:56上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。