设计说明:有
-
建筑类别:医疗
-
建筑高度:高层建筑
-
建筑面积:25080平方米
-
地上层数:12层
-
地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:46张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风
-
冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉
-
空调系统:空气-水系统,制冷剂系统
-
水系统:单式泵,复式泵,双管制,同程式
-
送风方式:散流器送风
-
节点大样:空气处理机组
-
项目地址:江苏
一、项目概要:
该项目位于江苏省,是一个高层康复医院迁建工程建筑项目,地上12层,地下1层,总建筑面积约25080平方米建筑高度49.80米。
图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明,主要设备材料表及图例,通风风管平面图,空调风管平面图,空调水管平面图,冷冻机房大样图,冷冻机房系统原理图,安装大样图,空调立管系统图,安装剖面图等...
二、空调设计:
1.冷热源:采用离心式变频水冷机组,真空热水机组...
2.风系统:采用组合式空调器处理新回风,低速风管送风的空调方式,风机盘管加新风系统,分体式商用定频空调机...
3.水系统:采用两管制,立管、水平管同程方式;根据各单体区域,采用二次泵系统,一级泵为定频泵,二级泵为变频泵,水平、竖向水管均采用同程方式...
三、
系统:
通风系统:
公共卫生间设机械排风,换气次数为 10次/小时;厨房设置事故排风系统,采用防爆风机,换气次数为 12次/小时,风机的启动与燃气报警系统联动...
防排烟系统:
中庭设置电动排烟窗自然排烟,自然排烟时可开启外窗面积不小于中庭的5%。不满足自然排烟条件的内走道及房间设机械排烟,排烟量按最大防烟分区面积每平方米120m/h计算...
图纸展示:
一层通风平面图
一层水管平面图
一层消防通风平面图
二层通风平面图
二层水管平面图
二层消防通风平面图
空调系统水管路流程图
正压送风系统