豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3148|回复: 0

[CAD]高层康复医院迁建工程空调通风防排烟系统施工大样图(机房设计)(压缩式冷水机组).dwg

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2020-12-26 13:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:医疗
  • 建筑高度:高层建筑
  • 建筑面积:25080平方米
  • 地上层数:12层
  • 地下层数:1层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:46张
  • 设计年代:近代
  • 设计内容:空调,通风
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉
  • 空调系统:空气-水系统,制冷剂系统
  • 水系统:单式泵,复式泵,双管制,同程式
  • 送风方式:散流器送风
  • 节点大样:空气处理机组
  • 项目地址:江苏

一、项目概要:
该项目位于江苏省,是一个高层康复医院迁建工程建筑项目,地上12层,地下1层,总建筑面积约25080平方米建筑高度49.80米。
图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明,主要设备材料表及图例,通风风管平面图,空调风管平面图,空调水管平面图,冷冻机房大样图,冷冻机房系统原理图,安装大样图,空调立管系统图,安装剖面图等...

二、空调设计:
1.冷热源:采用离心式变频水冷机组,真空热水机组...
2.风系统:采用组合式空调器处理新回风,低速风管送风的空调方式,风机盘管加新风系统,分体式商用定频空调机...
3.水系统:采用两管制,立管、水平管同程方式;根据各单体区域,采用二次泵系统,一级泵为定频泵,二级泵为变频泵,水平、竖向水管均采用同程方式...

三、 系统:
通风系统:
公共卫生间设机械排风,换气次数为 10次/小时;厨房设置事故排风系统,采用防爆风机,换气次数为 12次/小时,风机的启动与燃气报警系统联动...
防排烟系统:
中庭设置电动排烟窗自然排烟,自然排烟时可开启外窗面积不小于中庭的5%。不满足自然排烟条件的内走道及房间设机械排烟,排烟量按最大防烟分区面积每平方米120m/h计算...

图纸展示:
一层通风平面图
一层水管平面图
一层消防通风平面图
二层通风平面图
二层水管平面图
二层消防通风平面图
空调系统水管路流程图
正压送风系统
1#9.22_t3.dwg
1#9.22_t3.dwg
地下室主机房20140922_t3.dwg
地下室主机房20140922_t3.dwg
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

附件2099v11e22cc0222d010fcs.rar

13.06 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

空调系统机房设计相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-21 06:20 , Processed in 0.023359 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表