设计说明:有
-
建筑类别:办公,商业,酒店,餐饮
-
建筑高度:超高层建筑
-
建筑面积:458292平方米
-
地上层数:116层
-
地下层数:5层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:68张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,人防
-
冷热源:电动压缩式冷水机组,蓄冷(热)系统,空气调节器
-
空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统
-
水系统:单式泵,复式泵,定流量,变流量,双管制,同程式
-
送风方式:散流器送风
-
项目地址:北京
附件详情
一、项目概要:
该项目位北京市,是一个超高层商业综合楼建筑,地上116层,地下5层,建筑面积458292平方米。图纸内容包含设计及施工说明,主要设备材料表及图例,制冷系统原理图,地下室排烟及补风系统图,地下室防烟系统图,裙房排烟系统图,空调水系统图,
图,塔楼排烟系统图,多联机空调冷媒管系统图等...
二、空调系统:
1.冷热源:采用并联式蓄冰系统,水冷离心式冷水机组,风冷热泵系统...
2.风系统:采用风机盘管加新风系统,全空气系统,VAV系统...
3.水系统:采用二次泵变频变流量系统,一次泵定流量运行,二次泵变频运行,两管同程...
三、
系统:
通风系统:
1、裙楼及塔楼各层卫生间设机械排风系统,经竖井接至设备房经百叶排出室外,排风机设就地及BA控制。
2、塔楼茶水间设机械排风系统,经竖井接至设备房经百叶排出室外,排风机设就地及BA控制。
3、变配电房、发电机房、制冷机房、水泵房设机械排风系统,排风机设就地及BA控制。
4、垃圾房设机械排风系统,排风经活性炭过滤器净化处理,杀菌除臭,排风机设就地及BA控制。
5、裙房商业设置机械排风兼排烟系统,平时排风作为裙房的空调系统排风,平衡裙房空调系统风量。
6、餐厅就餐区,设机械排风系统。餐厅厨房区,设机械排风系统、机械排油烟系统、机械送风补风系统,总送风量按照总排风量的80%计算,防止油烟及食物气味的窜出,同时使得就餐区形成微负压,以防止食品的气味窜出。
7、餐厅厨房油烟净化处理,需经运水烟罩、平板静电油烟净化器处理后,达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-近代)中规定的标准后(即油烟最高允许排放浓度低于2.0mg/m3,设施最低去除效率不低于85%),通过专用烟道引至裙房屋面排放。满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-近代)和深圳环保部门有关大气污染物排放标准的规定。
8、为了防止高区室外风压过大倒风破坏室内吊顶,塔楼所有排风系统的风机出口处均安装止回阀,塔楼所有进风系统的入口处均安装电动风阀,与风机联动...
防排烟系统:1、地下车库设机械排烟系统,排烟量按6次/h的换气次数计算。机械排烟系统按防火分区设置,每个防火分区均设有独立排烟兼排风系统,采用双速风机兼顾平时排风使用,消防控制中心控制。设机械送风兼补风系统补风量不少于排烟量50%,采用双速风机兼顾平时排风使用,消防控制中心控制。
2、裙房及地下一层商业部分设机械排烟系统,采用专用消防风机,消防控制中心控制。机械排烟系统按防烟分区设置,每个防烟分区面积不超过500平方米。防烟分区内设280°C电动常闭防火阀火灾时打开排烟。
3、裙房商业中庭采用机械排烟兼排风系统,排烟量按照《平安国际金融中心消防性能化设计报告》的要求设计,中厅排烟量60m/s,采用专用消防风机消防控制中心控制,室内采用单层百叶风口...
地下一层防排烟组合平面图
塔楼二十六层设备层防排烟平面图
塔楼八十一层避难层防排烟平面图
塔楼八十二层设备层防排烟平面图
裙房九层防排烟平面图
塔楼二十四层平面图
塔楼二十七至三十三层通风空调平面图