-
设计说明:有
-
建筑类别:教育,科研,娱乐,文化
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑面积:47176平方米
-
地上层数:5层
-
地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:38张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,人防
-
冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器
-
空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统
-
水系统:双管制,同程式,异程式
-
送风方式:散流器送风
-
项目地址:安徽
附件详情
一、项目概要:
该项目是一个大型文化教育科研中心建筑,地上5层,地下1层,建筑面积47176平米。图纸内容包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,人防设计施工说明,战时通风平面图,平时通风平面图,防排烟平面图,空调通风平面图,空调水平面图,机房层通风及空调设备布置平面图,空调系统设备表,地下室通风、
消防系统
主要设备表,热泵系统系统图、材料表,空调水系统图,排烟系统图,空调机房大样图等...
二、空调系统:
1.冷热源:采用螺杆式风冷热泵机组...
2.风系统:采用风机盘管加新风系统,全空气系统,分体空调...
3.水系统:冷水系统:空调水系统采用两管制 ;空调冷热水立管为异程式系统。妇女儿童活动中心、档案馆空调冷热水横管为同程式系统,科技馆为异程式系统。采用屋顶膨胀水箱定压、补水...
三、
通风防排烟
系统:
通风系统:公共厕所等设机械排风系统,排风量按12次/小时计算。空调处理机组及新风机组(PAU、AHU)的空气过滤均采用板式初效过滤器 静电式中效过滤。 卫生间设置机械排风系统,该部分排风经竖向排风井道排至屋面、高空排放。电梯机房设机械排风系统和分体空调,在室外空气温度较高时,排风系统停止运行,由分体空调降温。地下变配电房设置灾后清空排风系统,换气次数12次/h计算机械排风量。自然进风口及排风机出口设 70°C电动防火阀...
防排烟系统:1、汽车库设机械排烟系统,排烟系统与平时通风系统合用,排烟量按6次/时换气次数计算。地下车库发生火灾时,自动或手动开启所有排烟风机排烟,满足不了自然进风的防火分区设机械补风系统,补风量不小于排烟量的50%。当排烟风机前280℃排烟防火阀关闭时,连锁关闭风机。2、不满足自然排烟的内走道设机械排烟系统,排烟量按最大防烟分区120m/h*m 计算。发生火灾时,电动(或手动)开启此系统的多叶排烟口,连锁排烟风机,进行排烟。地下内走道采用机械补风,补风量不小于排烟量的50%。当排烟风机前的280°C常开排烟防火阀熔断时,输出电讯号,关闭排烟风机...
二层空调水平面图
负一层平时通风平面图
一层空调通风平面图
一层空调水平面图
三层空调通风平面图
三层空调水平面图
负一层战时通风平面图