设计说明:有
-
建筑类别:办公,商业
-
建筑高度:高层建筑
-
建筑面积:55389.52平方米
-
地上层数:8层
-
地下层数:2层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:64张
-
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,人防
-
冷热源:电动压缩式冷水机组,水地源热泵
-
空调系统:全空气系统,空气-水系统
-
水系统:单式泵,定流量,双管制,闭式
-
送风方式:散流器送风
-
节点大样:集分水器
-
项目地址:湖南
-
设计年代:近代
附件详情
-
设计施工说明
-
空调通风及防排烟平面图
-
空调水系统平面图
-
变频多联分体空调冷媒管道系统图
-
人员掩蔽所一进风口部安装大样图
-
中央空调冷热源站房系统原理图
-
中央空调冷热源站房管道布置平面图
-
加压送风原理图
-
通风空调及排烟原理图
-
设备及管道减震安装示意图
-
消声静压箱、管道支架安装示意图
-
空调水系统设备安装示意图
-
分集水器大样图
-
...
附件详情
一、项目概要:
位于湖南省,总建筑面积为55389.52平方米;由八层的高层综合楼,管理用房及景观广场组成,地下2层...
二、冷热源:
1.该项目地下商业、电影院和地上商业,设置地源热泵加离心式冷水机组的中央空调系统。
2.空调热源由地源热泵机组提供...
三、空调系统:
1.空调水系统设计为一级泵闭式循环系统,均采用二管制,冷源侧采用定流量运行。
2.采用两管制风机盘管加独立新风系统,设置嵌入式多联分体空调室内机加独立新风系统。
3.大空间商场按防火分区设置全空气系统,全空气系统的最大新风比可达60%...
四、通风排烟系统:
1.地下车库按防火分区设置机械排烟及排风合用系统。
2.变配电间设置平时排风和气体灭火后事故排风合用系统。
3.弱电机房设置平时排风系
编制于近代年 图纸共64张。
空调通风平面拆分图
空调水系统平面图
空调通风及防排烟平面图