设计说明:有
-
建筑类别:文化
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑面积:22461平方米
-
地上层数:3层
-
地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:12张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
-
冷热源:电动压缩式冷水机组
-
送风方式:散流器送风
-
项目地址:湖南
附件详情
一、项目概要:
项目位于湖南省,为一图书馆建筑,地下1层,地上3层,总建筑面积22461平米....
二、冷热源:
选若干台制冷量从8~48Hp变冷媒多联机系统(共2419.2kW)作为冷热源...
三、空调系统:
1.大楼的阅览区、多功能厅、会议室、门厅及办公室等用房采用风机盘管加新风系统。气流组织采用上送上回方式。
2.消防控制中心和通讯及计算机用房为了方便甲方的使用,采用变频变冷媒多联机空调系统。
3.大楼新风采用冷凝热回收新风机组作为新风系统...
四、排烟系统:
1.对不能满足自然排烟需要的房间设置机械排烟系统,排烟风机设置于屋顶。
2.对满足自然排烟条件的地上房间设置不小于室内面积2%的可开启外窗进行自然排烟...
五、通风系统:
1.柴发机房等房间设置机械排风系统,进风采用侧墙百叶自然进风。
2.变电所设置机械通风系统,兼做气体灭火事故后通风。
3.水泵房等设备用房设置机械排风系统,机械补风...
编制于2014年 图纸共12张。
地下空调通风排烟平面图
空调平面图
施工节点详图
油路系统原理图
第 1 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-8-27 07:00:35上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。
|