该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:科研,文化
  • 建筑高度:多层建筑
  • 建筑面积:10490.10平方米
  • 地上层数:2层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:30张
  • 设计年代:近代
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组,水地源热泵
  • 空调系统:全空气系统,制冷剂系统
  • 水系统:单式泵,变流量,双管制,同程式,异程式
  • 送风方式:散流器送风
  • 项目地址:湖南

附件详情

  • 设计施工说明
  • 空调风平面图
  • 空调冷媒管平面图
  • 多联机空调冷媒管原理图
  • 通风与防排烟平面图
  • 空调水平面图
  • 空调机房平面图
  • 空调水系统图
  • 空调水系统流程图
  • 空调机房控制系统图
  • 排烟系统原理图
  • ...

附件详情

一、项目概要:
博物馆主体建筑地上二层,局部地下一层;博物馆主体部分,总建筑面积为10490.10平方米...
二、设计内容:
该资料包括博物馆主体建筑中央空调设计;通风设计;火灾时防排烟设计...
三、冷热源:
冷热源设于地下一层空调机房,内设螺杆式水源热泵机组两台,螺杆式水源热泵机组...
四、空调系统;
1.空调水系统形式:水系统设计为一次泵变流量系统,竖向异程,水平异程。设计为二管制。
2.大会议室等房间的空调设计全空气系统,信息中心设计恒温恒湿空调机组...
五、防排烟设计:
1.各展厅、门厅等高大空间均独自设置机械排烟系统,各排烟系统的排烟量按换气次数6次/h计算。
2.不满足自然排烟要求的内走道,设置机械排烟系统(各层分别设置),排烟量按60m3/h.m2计算...