豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2394|回复: 0

7层医疗综合楼空调通风防排烟系统设计CAD施工图纸(洁净区域)(dwg)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1109

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1109
发表于 2020-8-26 20:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:医疗
  • 建筑高度:多层建筑
  • 地上层数:7层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:24张
  • 设计年代:近代
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组
  • 水系统:双管制
  • 项目地址:重庆

附件详情

一、项目概要:
本建筑地上共七层。一层至三层层高4.2m,四层至七层层高3.9m;本建筑为坡屋顶,建筑高度为44.0m...
二、冷热源:
综合楼空调系统采用风冷(热泵)螺杆机组为冷热源,冷冻水供水温度为7°C,回水温度为12°C...
三、空调系统:
1.空调冷热水系统采用两管制,共用一套末端管网。
2.大厅及其他房间均设置新风加风机盘管系统。
3.非洁净区域:设置新风加风机盘管系统;其中隔离病房单独设置一次回风系统...
四、通风系统:
1.公共卫生间:设置机械排风,换气次数取12次/h。
2.普通病房设置机械排风系统,排风系统换气次数取2次/h,保持常压;功能性房间设置机械排风系统,排风系统换气次数取2.5次/h,保持负压5~10Pa...
五、防排烟系统:
1.满足自然排烟条件每五层可开启外窗面积大于2个平方米的要求,故采用自然排烟。
2.4个合用前室不具备可开启外窗条件,设置机械加压送风系统。
3.当排烟风机负担一个防烟分区时的系统排烟量按每平米60m3/h计算...

编制于2013年 图纸共24张。

空调水管平图及裙楼屋面设备布置平面图

空调系统原理图

正压送风系统图

通风、防排烟平面图

医疗综合楼空调 - 1
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-8-26 20:34:19上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。