设计说明:有
-
建筑类别:商业
-
建筑高度:高层建筑
-
:23542.15平方米
-
地上层数:10层
-
地下层数:2层
-
图纸设计深度:
-
参考图纸:52张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,其它
-
冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉,蓄冷(热)系统,空气调节器
-
空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统
-
全空气系统:单风道
-
水系统:单式泵,双管制,同程式,异程式,开式
-
送风方式:散流器送风
-
节点大样:集分水器,风机盘管,制冷机组,空气处理机组,管道支吊架
-
项目地址:江苏
一、项目概要:
该项目位于江苏省,是一个现代标杆
,建筑楼层地上10层,地下2层,建筑面积:23542.15m2,建筑高度49.35m。建筑分类:一类高层民用建筑,建筑耐火等级一级。
图纸内容主要包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,江苏省
施工图绿色设计专篇(暖通空调),原理图、详图,排烟系统图,水系统图,加压送风系统图,冷冻机房详图,冷冻机房设备基础详图,空调通风平面图,屋顶层基础平面图,水系统平面图,防排烟
等...
二、空调系统:
1.冷热源:采用冰蓄冷系统.,双工况离心式机组,分体空调,燃气真空热水机组...
2.风系统:采用组合式空气处理机组低风速单风道全空气系统,风机盘管加全热回收新风系统...
3.水系统:冷热水采用一次泵变频系统;系统采用两管制竖向异程、横向同程布置;冷却水系统采用开式机械循环,...
三、通风防排烟系统:
通风系统:
详见设计施工说明。注:1、事故通风的排风机,分别在室内、外便于操作的地点设置电器开关,通风管路上设置静电接地装置...
防排烟系统:
大楼防烟楼梯间(含地下部分)及消防电梯合用前室均分别设置正压送风系统,其中前室每层设置常闭多叶正压送风口,防烟楼梯间每二层设置一个常闭多叶正压送风口;书城采用机械排烟,自然补风(地下室机械补风)。排烟量按60m3/h计算,排烟风机风量按最大防烟分区乘以120m3/h.m2设计;中庭设计机械排烟系统...
图纸展示:
一层水系统平面图
五层空调通风平面图
十层防排烟平面图
加压送风系统图
水系统图
排烟系统图
机房系统流程详图
制冷机房,锅炉房系统及控制原理图
温馨提示:该资料由网友于2020-8-26 20:34:19上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在商业建筑专区发帖交流相关知识。