豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1991|回复: 0

隧道初期支护侵限处理施工方案

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1566

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1566
发表于 2020-4-5 15:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


附件详情

  • 1.编制范围和编制依据
  • 2. 项目概要
  • 2.1、隧道设计概况
  • 2.2、施工过程中初期支护侵限情况
  • 3.换拱施工方案
  • 3.1、换拱方案总体说明
  • 3.2、切槽换拱施工方案
  • 3.3、换拱施工
  • 3.4拆除侵限初期支护施工注意事项
  • 4.换拱的具体 施工工艺
  • 4.1、换拱前的垫方
  • 4.2、钢管支架的搭设
  • 4.3更换侵限钢拱架
  • 4.4换钢架施工方法
  • 4.5换钢架 施工工艺 要求
  • 4.6钢筋网施工
  • 5、套拱的拆除
  • 6、施工注意事项
  • 6.1工程材料控制措施
  • 6.2施工质量及工期保证
  • 7、施工安全注意事项
  • 8.换拱所需要机械设备、人员、施工材料情况
  • 8.1、机械设备的配备
  • 8.2、施工现场人员的配备
  • 8.3、工程数量计算

附件详情

双洞单向分离式隧道,左线全长740.634米。右线全长680米,两线间距28.4m~31.9m,隧道埋深为4.2m~102.98m,最大开挖宽度为12.54m,最大开挖高度为9.86m。隧道穿越地层围岩级别划分为Ⅳ~Ⅴ级,围岩由薄层状页岩、中~厚层状白云岩及断层破碎带内构造角砾岩等组成。
施工方案:初期支护侵限造成二衬厚度小于设计厚度,局部二衬厚度已成为负值,进行局部换拱处理。初期支护开始出现侵限后,及时采取了增设锁脚小导管、小导管引流、临时仰拱、附拱及横向工字钢支架、停止掌子面掘进,洞顶地表施作抗滑桩、集水井等措施进行了加固,确保了隧道施工安全。
……共计20页,


换拱前的垫方

钢管支架的搭设

喷射混凝土凿除范围示意图

隧道初期支护方案 - 1
第 1 张图
隧道初期支护方案 - 2
第 2 张图
隧道初期支护方案 - 3
第 3 张图
隧道初期支护方案 - 4
第 4 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-4-5 15:23:01上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在方案设计专区发帖交流相关知识。