设计说明:有
-
建筑类别:商业,酒店
-
建筑高度:高层建筑
-
建筑面积:37926.4平方米
-
地上层数:二十层
-
地下层数:二层
-
图纸设计深度:施工图
-
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房
-
冷热源:空气源热泵
-
空调系统:全空气系统,空气-水系统
-
全空气系统:变风量
-
项目地址:上海
该项目为一类高层公共建筑。规划用地面积为7004.6m2,总建筑面积37926.4m2,其中地下为12663.2m2,地下停车180辆。本地块建筑物及构筑物限高80米。
设计范围:
1、裙房、塔楼舒适性空调、通风及排烟系统;
2、防烟楼梯间及消防前室的正压送风系统;
3、不满足自然排烟要求的内走廊的机械排烟系统;
4、地下车库的通风及排烟系统;
5、地下设备房的通风及事故排风系统;
6、公共卫生间的排气系统。
7、厨房的通风系统以及排油烟系统不在设计范围之内,该资料仅预留相关通风井道,须待厨房工艺确定后,由业主委托专业公司根据厨房工艺要求进行深化设计。
8、燃气系统设计不在该资料范围之内。室外总体燃气管线、厨房内的燃气灶具及燃气管道等,须由业主委托当地燃气公司设计施工。
冷热源:
1、 -2~4层裙房办公及后勤区域
(1) 该区域的空调系统冷热源采用
风冷螺杆式热泵机组
,采用2台制冷量为446kW/台的风冷螺杆式热泵机组。
(2)
地下室弱电网络机房
的冷热源均采用
直接蒸发式变冷媒热泵机组
。共采用1台制冷量为33.5kW的风冷直接蒸发式变冷媒热泵机组。
消控室及电梯机房
等设备用房均设置
分体空调系统
。
(3)
地下室的变配电室及变电所
除按发热量设置通风系统外,并设置
分体空调系统
作为降温辅助设备。
(4) 新风系统每层独立设置于新风空调机房内。
2、 5~20层客房及服务办公区域
(1) 该区域的空调系统冷热源采用
风冷螺杆式热泵机组(部分热回收型),
采用2台制冷量为1255kW/台的风冷螺杆式热泵机组。夏季热回收侧产生的热水供客房区生活热水用。
(2) 新风系统每层独立设置于新风空调机房内。
地下二层通风防排烟平面图
地下一层通风防排烟平面图
地下一层夹层平面图
屋顶层空调通风防排烟平面图
冷热源水系统流程图
空调水系统流程图
地下室风机房详图
空调机房详图
缩略图
温馨提示:该资料由网友于2020-4-2 22:36:29上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在酒店建筑专区发帖交流相关知识。