豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2546|回复: 0

一份20层酒店空调通风系统设计CAD施工方案图纸

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2020-4-2 22:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:商业,酒店
  • 建筑高度:高层建筑
  • 建筑面积:37926.4平方米
  • 地上层数:二十层
  • 地下层数:二层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房
  • 冷热源:空气源热泵
  • 空调系统:全空气系统,空气-水系统
  • 全空气系统:变风量
  • 项目地址:上海
该项目为一类高层公共建筑。规划用地面积为7004.6m2,总建筑面积37926.4m2,其中地下为12663.2m2,地下停车180辆。本地块建筑物及构筑物限高80米。
设计范围:
1、裙房、塔楼舒适性空调、通风及排烟系统;
2、防烟楼梯间及消防前室的正压送风系统;
3、不满足自然排烟要求的内走廊的机械排烟系统;
4、地下车库的通风及排烟系统;
5、地下设备房的通风及事故排风系统;
6、公共卫生间的排气系统。
7、厨房的通风系统以及排油烟系统不在设计范围之内,该资料仅预留相关通风井道,须待厨房工艺确定后,由业主委托专业公司根据厨房工艺要求进行深化设计。
8、燃气系统设计不在该资料范围之内。室外总体燃气管线、厨房内的燃气灶具及燃气管道等,须由业主委托当地燃气公司设计施工。
冷热源:
1、 -2~4层裙房办公及后勤区域
(1) 该区域的空调系统冷热源采用 风冷螺杆式热泵机组 ,采用2台制冷量为446kW/台的风冷螺杆式热泵机组。
(2) 地下室弱电网络机房 的冷热源均采用 直接蒸发式变冷媒热泵机组 。共采用1台制冷量为33.5kW的风冷直接蒸发式变冷媒热泵机组。 消控室及电梯机房 等设备用房均设置 分体空调系统
(3) 地下室的变配电室及变电所 除按发热量设置通风系统外,并设置 分体空调系统 作为降温辅助设备。
(4) 新风系统每层独立设置于新风空调机房内。
2、 5~20层客房及服务办公区域
(1) 该区域的空调系统冷热源采用 风冷螺杆式热泵机组(部分热回收型), 采用2台制冷量为1255kW/台的风冷螺杆式热泵机组。夏季热回收侧产生的热水供客房区生活热水用。
(2) 新风系统每层独立设置于新风空调机房内。
地下二层通风防排烟平面图
地下一层通风防排烟平面图
地下一层夹层平面图
屋顶层空调通风防排烟平面图
冷热源水系统流程图
空调水系统流程图
地下室风机房详图
空调机房详图
缩略图
通风系统方案 - 1
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-4-2 22:36:29上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在酒店建筑专区发帖交流相关知识。

附件2099v11e2fsdf0c0e11ssds.dwg