附件设计说明:有
-
建筑类别:商业
-
建筑高度类型:高层建筑
-
建筑设计面积:110000平方米
-
建筑地上层数:21层
-
建筑地下层数:3层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:59张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,防排烟,其它
-
冷热源:电动压缩式冷水机组
-
空调系统:全空气系统,空气-水系统
-
水系统:单式泵,变流量,双管制
附件详情
-
设计施工说明
-
资料目录
-
主要设备材料表
-
通风消防平面图
-
空调风管平面图
-
空调水管平面图
-
空调用冷热水原理图
-
游泳池热水原理图
-
空调用冷热水自控原理图
-
制冷机房管道
平面布置图
、剖面图
-
锅炉房管道平面布置图、剖面图
-
通风机房剖面图
-
空调冷热水立管系统图
-
空调冷凝水立管系统图
-
正压送风系统原理图
-
排烟系统原理图
-
空调冷热水系统图
-
空调机组配管图
-
空调机组自控原理图
-
设备安装图
-
....
附件详情
该项目为上海某广场大楼工程。该建筑地下三层,裙房八层,塔楼21层,总面积约11万平米。设计内容:空调冷、热源系统设计、空调通风系统设计。消防防排烟系统设计。
空调系统设计:1.空调负荷:裙房冷负荷为9258kW,单位建筑面积冷负荷指标为179.5W;热负荷为2425kW,单位建筑面积热负荷指标为48W。塔楼冷负荷为2437kW,单位建筑面积冷负荷指标为100W;热负荷为1706kW,单位建筑面积热负荷指标为70W。2.空调冷热源:该项目采用三台封闭型离心式冷水机组+一台螺杆式冷水机组作为夏季空调用冷源,离心式冷水机组单台额定制冷量为3517kw,输入功率620kw。冷水进出水温度为12/7℃,冷却水进出水温度为32/37℃;螺杆式冷水机组额定制冷量为1009kw,输入功率185kw。冷水进出水温度为12/7℃.... 3.空调形式:1) 商业采用低速风道一次回风全空气空调系统。2) 办公采用风机盘管加新风空调系统。4.空调水系统:1) 空调水系统采用一次泵变流量双管制水系统....
通风系统设计:1.地下车库(-3F,-2F):地下车库采用机械进风(消防补风),机械排风(兼排烟)的通风方式.排风(烟)量按换气次数6次/h确定,消防补风量不小于排烟量的50%。地下车库按防火分区设置小于2000m2....
消防防排烟系统:1)地上、地下共用防烟楼梯间、合用前室、消防电梯前室分别设置机械加压送风系统,正压风口均采用多叶送风口,送风量按照《建筑防排烟技术规程》DG J08-88-近代 计算确定。送风风机置于屋面。地上楼层着火时,防烟楼梯间地上层所有风口开启(地下层正压风口处于关闭状态),着火层前室或合用前室正压送风口开启(其余正压风口处于关闭状态),连锁启动相应....
自动控制:1.设备开关自动控制:冷水机组开机次序:管道电动蝶阀-循环水泵-主机;关机次序:主机-管道电动蝶阀-冷水循环泵....
节能设计专篇....,图纸64张。
图5