设计说明:有
-
建筑类别:办公,商业
-
建筑高度:多层建筑,高层建筑
-
建筑面积:146134.3平方米
-
地上层数:18层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:324张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
-
冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉
-
水系统:单式泵,变流量,双管制,同程式,闭式
-
送风方式:散流器送风
附件详情
一、项目概要:
B1-B3为五层的多层办公楼,建筑高度21.3米,C1-C2为18层的一类高层办公楼;建筑高度77.4米。总建筑面积146134.3平方米...
二、冷热源:
1.冷源选用离心式冷水机及螺杆式冷水机。
2.热源共配三台真空热水机组...
三、空调系统:
1.空调水系统采用一级泵变流量闭式水平同程,立管异程的两管制系统。
2.办公楼均按风机盘管加新风系统设计。
3.末端采用直接数字控制系统(DDC系统)...
四、通风系统:
1.地下汽车库设机械通风系统,平时排风量按换气次数6次/小时计算。
2.地下层配电房及弱电机房均设置气体灭火系统,故设置平时通风兼气体灭火后通风系统,排风量均按换气次数10次/小时计算...
五、防排烟系统:
1.所有防烟楼梯间均设置加压送风系统。
2.所有合用前室及其地上前室均设置加压送风系统。
3.排烟系统按防烟分区面积不大于2000平方米设计,排烟量按换气次数6次/小时设计...
编制于近代年 图纸共324张。
空调水系统平面图
空调水系统图
通风防排烟
平面图