一份30层商业楼空调通风及排烟系统设计CAD施工图纸(水源热泵)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1558

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1558
发表于 2020-2-26 09:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 附件设计说明:有
  • 建筑类别:商业
  • 建筑高度类型:高层建筑
  • 建筑设计面积:64570平方米
  • 建筑地上层数:30层
  • 建筑地下层数:1层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:34张
  • 设计年代:近代
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组,水地源热泵
  • 空调系统:全空气系统
  • 送风方式:散流器送风
  • 项目所在地:河南

附件详情

一、项目概要:
商城位于南阳市,总占地面积64570平方米,地下一层,地上最多三十层,建筑高度99.95米...
二、空调冷热源:
空调冷源采用40%的离心冷水机组,其余采用水源热泵冷热源...
三、空调系统:
1.商场、商铺及超市的空调系统:采用单风管全空气空调系统,空调机采用变风量空调机。
2.电影院每个放映厅设置单独的单风管全空气空调系统...
四、通风系统:
1.汽车库平时排风与排烟系统合用。
2.地下变配电机房排风10~15次/时,冷冻机房、水泵房排风5~10次/时...
五、防排烟系统:
1.防烟楼梯间均设正压送风系统,合用前室均设正压送风系统。
2.防烟楼梯间均设置正压送风系统,地上楼梯间送风量42000m3/h,地下室楼楼间送风量37500m3/h。
3.地下汽车库每个防火分区设一个自然补风系统,风量按50%排烟量计算...

图纸共34张。

东区空调平面图

东区空调水系统

空调系统立管图

冷冻水系统图

正压送风流程图

空调水系统平面图

水源热泵系统设计 - 1
第 1 张图
水源热泵系统设计 - 2
第 2 张图
水源热泵系统设计 - 3
第 3 张图
水源热泵系统设计 - 4
第 4 张图
水源热泵系统设计 - 5
第 5 张图
水源热泵系统设计 - 6
第 6 张图
水源热泵系统设计 - 7
第 7 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-2-26 09:50:21上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在商业建筑专区发帖交流相关知识。