该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
设计说明:有
-
建筑类别:文化
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑面积:64861平方米
-
地上层数:3层
-
地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:27张
-
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
-
冷热源:电动压缩式冷水机组
-
空调系统:全空气系统,制冷剂系统
-
水系统:双管制,同程式,异程式
-
送风方式:散流器送风
-
项目地址:江苏
附件详情
一、项目概要:
总建设面积: 64861平方米,建筑层数: 前厅地上3层,展厅地上1层..
二、冷热源:
螺杆式风冷热泵机组...
三、空调系统:
1.展厅的空调水系统采用水平同程的二管制系统。
2.前厅中部的空调水系统采用异程式的二管制系统。
3.前厅一层采用全空气低速管道系统,气流组织为旋流风口上送侧回。
4.会议采用变冷媒流量的变频多联机系统...
四、通风排烟系统:
1.所有厕所均设有机械排风系统。
2.前厅二层和三层大于60米的走道设置机械排烟系统,排烟风机设置在三层屋顶上,防烟分区按<500m2划分...
空调系统布置图
空调机房
前厅空调机房
前厅中部空调水系统流程示意图
排烟系统原理图
>
平面拼图-091127.dwg
系统图及其他.dwg
花桥详图1102.dwg 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-8-27 07:01:45上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。
|