设计说明:有
-
建筑类别:科研
-
建筑高度:高层建筑
-
地上层数:23层
-
地下层数:2层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:32张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
-
冷热源:空气调节器
-
空调系统:制冷剂系统
-
送风方式:散流器送风
-
项目地址:浙江
附件详情
一、项目概要:
为高层实验楼;高度93m,地下2层,地上23层...
二、空调系统:
1.该项目采用一拖多变冷媒流量(VRF)多联机系统加独立新风系统。
2.室内机主要采用天花板嵌入式(四面气流)和超薄天花板内藏风管式。
3.空调新风考虑到卫生要求采用全新风机组,办公会议楼层采用全新风机并带入VRF系统,实验楼层的办公室新风由实验室补风系统负担...
三、通风系统:
1.卫生间设机械排风设施,排风量按换气次数8~10次/h计算。
2.该项目实验室换气次数大(局部房间换气次数达到25次以上)且为全排风,故对室外新风进行单独处理,采用一拖一单元式全新风空调机组...
四、防排烟系统:
1.长度超过20米的内走道及面积超过100平方米的靠外墙房间设自然排烟系统。
2.每层均在走道两端设置4个自然排烟口,自然排烟窗高于室内净高1/2且可开启外窗有效面积不小于走道排烟面积的2%...
编制于2015年 图纸共32张。