发表于 2020-2-26 11:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 附件设计说明:有
  • 建筑类别:商业
  • 建筑高度类型:多层建筑
  • 建筑地上层数:6层
  • 建筑地下层数:1层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 设计年代:近代
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
  • 水系统:异程式
  • 节点大样:水箱,风机盘管,制冷机组
  • 项目所在地:四川

附件详情

一、项目概要及设计范围
1.本项目总建筑面积为18172.30平方米,其中地下室建筑面积为:4218.36平方米,地上建筑面积为:13953.94平方米。
2.该资料内容包括通风、防排烟、空调系统以及空调的冷、热源系统。柴油发电机房的平时排风及排烟系统均由设备供货厂商根据其工艺系统的要求进行设计,所有土建及电气条件已预留,该资料仅考虑其事故排风及机械送风系统。

二、空调系统
该资料除消防控制室等区域外,其它空调区域均采用中央空调系统。该资料空调主机制冷量按空调区域逐时最大冷负荷选用,末端设备按照各空调区域最大瞬时负荷选用。

三、空调系统冷、热源
消防控制室采用分体式热泵空调机组,其它区域均采用中央空调系统。中央空调系统的冷、热源均由风冷热泵涡旋式冷(热)水机组提供,共设置三台,政务中风冷热泵涡旋式冷(热)水机组均放置在建筑的顶层屋面上。冷(热)水循环泵的设置与冷(热)水机组一一对应,采用三台冷(热)水循环泵,冷(热)水循环泵均设置在水泵房内。

四、冷、热水系统设计
空调系统的冷、热水系统采用闭式机械循环系统,水系统均采用二管制。空调系统末端为变水量,冷(热)水机组侧为定水量,当设备端水量大于空调末端用水量时,则通过设置在分、集水器之间的压差平衡阀进行水量调节,将多余的水量旁通至回水干管或集水器。空调水系统竖向和水平方向均采用异程式。
系统定压及补水方式:空调水系统采用高位膨胀水箱定压补水方式。膨胀水箱均放置于楼梯间屋面上。
水处理系统:空调系统的补水及回水通过一台综合水处理器杀菌、灭藻、除垢、过滤等处理后,进入冷(热)水机组,同时在水箱进水管上设置电子除垢仪。

平面

平面

平面

平面

平面

第 1 张图
第 1 张图
第 2 张图
第 2 张图
第 3 张图
第 3 张图
第 4 张图
第 4 张图
第 5 张图
第 5 张图
第 6 张图
第 6 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-2-26 11:42:50上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在商业建筑专区发帖交流相关知识。