该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
设计说明:有
-
建筑类别:文化
-
建筑面积:26000平方米
-
地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:32张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
-
冷热源:空气源热泵
-
空调系统:全空气系统
-
采暖系统:散热器供暖
-
水系统:单式泵,变流量
-
送风方式:散流器送风
-
项目地址:浙江
附件详情
一、项目概要:
该项目位于浙江省,地下一层,为设备机房、库房;地上五层,为展厅、报告厅、办公、培训教室以及会议等。建筑高度29.1m,总建筑面积26000平方米,,其中地上21253平方米,地下4747平方米。
二、空调系统:
1.冷热源:本建筑空调冷热源采用采用空气源热泵系统、变制冷剂流量多联空调系统(VRF系统)...
2.风系统:采用一次回风全空气系统...
3.水系统:空调冷冻水系统采用一次泵变流量系统...
三、通风排烟系统:
1.通风系统:设置机械排风系统,机械通风系统...
2.防排烟系统:设置机械通风排烟系统,排烟量按防烟分区次换气次数计算...
地下室空调水管平面图
一层空调水管平面图
二层空调通风平面图
三层空调通风平面图
一层空调通风平面图
平面图_t3.dwg
系统图_t3.dwg 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-8-27 07:00:53上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。
|