20层商场宾馆给排水CAD图纸(自动喷水灭火系统)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1217

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1217
发表于 2020-3-1 17:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


一 . 该项目地上二十层,其中首二层为商场,四层及二十层为宾馆,建筑总高度65.8米,属一类高层综合楼.   二. 系统介绍:    1. 系统分区:给水系统沿竖向分为三个区,其中-1F-2F层为低区,4F-12F为中区,13F-20F为高区.    2. 系统设计:高区采用水泵水箱联合供水方式,由地下一层给水加压泵自蓄水池抽水至屋面水箱后供给全楼   用水;中区采用变频供水,由地下一层给变频泵组自蓄水池抽水给中区.低区用水属商业用水,由市政管网直接提供.    3. 热水给水分区同冷水系统,低区没有热水供应;高区,中区水加热器放于地下一层。    4. 旅馆标准间立管设于管道井内,阀后管道沿垫层敷设.    (二).排水系统及雨水系统:    1. 排水采用污废合流,加大管径,不设置专用通气立管.    2. -1F至2F单独排出.    3. 屋面雨水采用内排水的排水系统.    (三). 消火栓及自动喷水灭火喷系统:    1. 室内消火栓系统设计秒流量:30L/S; 延续时间为3小时,自喷系统设计秒流量:20L/S.延续时间为1小时.    2. 消火栓系统由屋顶水箱及消防泵维持管网压力,消防时开启消火栓加压泵自蓄水池抽水加压供给.室外设四套消防水泵接合器.    3. 自动喷水灭火系统:在首-1F设置湿式自动喷水灭火系统,自喷系统由屋顶水箱维持管网压力,消防时开启自喷系统加压泵自蓄水池抽水加压供给.室外设两套消防水泵接合器.   


温馨提示:该资料由网友于2020-3-1 17:15:03上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。