某十六层酒店给排水图纸 1. 设计依据 (1). 《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003) (2). 《住宅设计规范》(GB 50096-1999)(2003年版) (3). 《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)(2001年版) (4). 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2001) (5). 《水喷雾灭火系统设计规范》(GB 50129-95) (6). 《汽车库.修车库.停车场设计防火规范》(GB 50067-97) (7). 《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-94)(2003年版) (8). 《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)(1997年版) (9). 建设方提供的室外市政管网情况:给水管压力为0.35MPa;排水为雨、污分流。 (10). 相关专业提供的条件。 (11). 该项目地下一层为车库、设备用房和人防;地上一~五层为餐饮娱乐、会议等公共活动用房;六~十六层为宾馆客房;总建筑面积为23697.48m ,总建筑高度为59.600m,属一类高层综合楼。 2. 供水水源 该项目生活及消防用水水源取自开元西路和锦龙路市政给水管网,从市政给水管网上引入两条 DN200的给水管,在建筑物外围连成环状后分别接入地下一层消防水池和叠压型生活供水设备。消防水池容积为650m ,分为两格。 3. 生活给水 (1). 生活用水量:宾馆客房:最高日用水量为122.5m /d,最大小时用水量为37.8m /h;餐饮.娱乐.会议等:最高日用水量为35m /h,最大小时用水量为5m /h。
温馨提示:该资料由网友于2020-2-21 21:38:16上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。
|