好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1819|回复: 0

西部33层住宅楼给排水CAD图纸(自动喷水灭火系统)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1322

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1322
发表于 2020-2-21 15:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


附件详情 一 、工程概况及设计范围:   本子项包括地下车库、自行车库及地上部分、自行车库和地下车库防火分区严格,地上部分为三十三层住宅,地下停车库停车277辆,属Ⅱ类停车库,自行车库独立设置。    设计内容为:室内给水排水系统、室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统和建筑灭火器配置。   二、设计依据:   《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003   《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版);   《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版);   《住宅建筑规范》GB50368-2005(2005版)   《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005(2005版);   《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97   建设单位提供有关设计资料及对本专业的要求;   建筑专业提供建筑图及有关资料。   三、消防系统:   根据建筑性质及功能分区,地下汽车库设置室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,自行车库设置室内消火栓系统。自行车库和汽车库及地上部分室内消火栓系统统一设置。   室内消火栓用水量为:Q=20l/s ,室外消火栓用水量为:Q=20l/s 。地下汽车库自动喷水灭火系统按中危险 级设置,喷水系统设计流量为:27.8L/s 。   消防水池及泵房设于地下车库内,消防水池有效容积396m3,室外设置消防取水口。消防水箱设于A区楼屋面,有效容积18m ,箱底标高615.50 。消防水箱供水管经水管井引入地下车库。   四 .给水系统:   本建筑最高日用水量为504.5m3/d,最大时用水量为:52.5m3/h (未计消防用水)。   该楼给水系统分为五个区供水。高Ⅳ区(二十七层及二十七层以上):由高Ⅳ区变频给水系统供水,高Ⅳ区变频给水系统设定压力为:1.42MPa;高Ⅲ区(二十层至二十六层):由高Ⅲ区变频给水系统供水,高Ⅲ区变频给水系统设定压力1.2Mpa;高Ⅱ区(十三层至十九层):由高Ⅱ区变频给水系统供水,高Ⅱ区变频给水系统设定压力:0.9Mpa;高Ⅰ区(六层至十二层),由高Ⅰ区变频给水系统供水,高Ⅰ区变频给水系统设定压力:0.62Mpa ;低区(地下二层至五层)由小区市政管网直接供水,市政接管点最小服务水压不小于:0.30Mpa。   该建筑住宅分户水表集中设于水管间内。   管材及器材:室内及屋面给水干管采用内筋嵌入式衬塑钢管,快装管件连接,其公称压力不低于:2.0Mpa 。给水支管采用III 型聚丙烯(PP-R)管,热水管道采用(PP-R) 稳态复合管,热熔方式连接;冷水管道采用公称压力不低于1.0Mpa的管材和管件,热水管道的公称压力不低于2.0Mpa。提供的管材和管件,应符合设计规定,并附有产品说明书和质量合格证书。管材、管件应作外观质量检查,施工安装时,应复核冷、热水管的公称压力等级和使用场合。管道的标记应面向外侧,处于显眼位置。   五.排水系统 :   排水管道采用GD环保硬聚氯乙烯塑料管,粘接。排水管的坡度为2.6% .每层设伸缩节,详CJJ/T29-98规程3.1.20条。管道穿楼面 .屋面及侧墙时按96S341P13页作好防水处理。安装应采用顺水管件。出户管转弯处采用出户大弯管,其管径与出户横管相同 。地漏顶板标高低于同层地面完成面标高


温馨提示:该资料由网友于2020-2-21 15:18:33上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。

附件2099v11edc0cf0d1de2d21e2ed.rar

2.11 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-8-25 16:25 , Processed in 0.017306 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表