该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:医疗
-
建筑地上层数:6层
-
建筑地下层数:1层
-
出图日期:近代
-
设计阶段:施工图设计
-
供水方式:市政供水
-
供水分区:无
-
污废水排水体制:合流
-
设计内容:给排水,消火栓,自动喷水
附件详情
三. 设计范围:
本建筑室内给水、热水、污水、
消防系统
。雨水及空调排水详建施。
四. 给排水系统:
(1). 给水系统:该建筑市政管网供水压力按业主提供的0.30Mpa设计;室内给水均由室外给水管道直接供给。
(2). 热水系统:热水采用太阳能热水器与50L容积式电热水器供给热水。太阳能热水系统采用定时供应方式,设不循环系统,该资料仅预留管道,待工艺完整后,由专业厂家负责设计及施工.
(3). 污水系统:设伸顶通气污水立管,排卫生间污水及废水。污水排至室外污水管网,经污水处理站处理达标后,排入市政污水管网.
(4). 屋面雨水系统:屋面雨水按重力半有压流设计,采用侧入式(钢制)及87型雨水斗单斗单立管排放,设计重现期10a。屋面为封闭女儿墙设溢流口,设计重现期10a。溢流口底与雨水斗斗前水位平,其设置详建图。建筑雨水经室外雨水管排至市政雨水管网。
五.消防系统:
(1).消火栓系统:
A.用水量:室外消火栓30L/S,室内消火栓15L/S,火灾延续时间3h。
B.系统:室内消火栓系统为临时高压制消火栓管网,上接屋顶消防水箱,下接消火栓泵及水泵接合器。
C.在屋面设置18m^3`不锈钢消防水箱及增压稳压设备。消火栓泵由室内消火栓箱内的消防按钮启动,灭火后手动关闭,消防控制中心及消防泵房可手动启闭。
(2).闭式自动喷水灭火系统:
A.火灾危险等级:医院为中危险级Ⅰ级,用水量25L/S,火灾延续时1h。
B.喷头设置:1F~6F除卫生间,手术室以及有贵重设备的各个用房。
C.系统:设1台湿式水力报警阀。报警阀前的给水管为高压喷淋环网,环网接屋顶消防水箱及稳压设备、喷淋水泵、喷淋接合器给水管。每个防火分区设一套水流指示器和信号碟阀;在室外设置喷淋水泵结合器两套。喷淋泵由报警阀的压力开关自动启闭,消防控制中心及消防泵房可手动启闭。
(3). 灭火器配置:医院为严重危险级。设手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5;可捕救A、B、C、E类火灾,具体位置及数量详平面图。
(4). 其它消防:配电房及柴油发电机房采用悬挂式超细干粉自动灭火装置。装置自动传递火灾信号、启动、灭火。由具有相关资质的消防公司设计安装。
(5). 以上消防设施均由建设单位委托具有公安部门核准的消防安装许可证的单位施工安装。
第 1 张图
第 2 张图
第 3 张图
第 4 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-3-1 11:13:11上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。
|