该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
附件详情 一、设计依据 该资料所采用的主要设计规范、标准:《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)、《给水排水制图标准》(GB/T50106-2001)。《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版)。《生物安全实验室建筑设计规范》(GB50346-2004)。 二、给水系统 1.生活、实验给水系统 生活水量:6.25m?/h.max;水压≥0.35MPa。实验室用水量:25.4m?/h.max;水压≥0.30MPa。本建筑卫生间及实验室用水由校区给水管网提供。 2.纯水系统 水量:0.5m?/h;水质:电阻率12MΩ·cm;使用点压力为0.05MPa。纯水由本建筑纯水站生产制取,压力为0.50MPa。纯水站房内纯水制取设备、管道由专业公司负责设计、施工及安装调试。 三、排水系统 1.一般排水 主要为卫生间排水。卫生间排水经管道收集排至室外化粪池处理后,排入室外排水管网。 2.一般实验废水 实验废水经管道收集至室外废水池,处理达标后排入室外排水管网。 3.P2实验室和解剖室废水排至室外废水池,经灭菌消毒处理后排入室外排水管网。 4.P/15与P/17为地下室消防排水管。 四、消防系统 本建筑耐火等级为二级,建筑占地面积为2446.83m,建筑面积为14094.67m,建筑体积为54014.4m?。 1.消火栓系统 室内消防用水量:15L/S,室外消防用水量:30L/S。消火栓消防系统要求进口压力不小于0.45MPa。消火栓给水系统采用独立的给水管网系统,且消火栓给水管道在室内形成环状。所有消火栓管道上的阀门应经常开启,并应有明显的启闭标记。 2.自动喷水灭火系统 半地下室防火分区超过500m,须设置自动喷水灭火系统,自动喷水灭火系统按中危险级ⅠⅠ级设计,喷水强度8(L/minm),作用面积160m。用水量为23.5L/S。自动喷淋系统要求进口压力不小于0.35MPa。 3.消防水量及压力由大楼南面科前公司已建消防水池、水泵房保证;同时在本建筑屋顶设消防水箱(V=24m?),以满足火灾初期10min室内消防用水量要求。
温馨提示:该资料由网友于2020-2-21 18:15:31上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。
|