该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
设计说明:有
-
建筑类别:商业
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑结构形式:钢筋混凝土结构
-
建筑面积:68685平方米
-
地上层数:5层
-
地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:25张
-
图纸年代:近代
-
地下室用途:车库
-
生活供水设计:生活给水系统
-
排水设计:污水系统,雨水系统
-
消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统
-
供水方式:市政供水
-
排水体制:雨污分流
-
排水技术:重力排水,压力排水
-
火灾危险等级:中危险级Ⅰ级,中危险级Ⅱ级
-
消火栓用水量室外(L/S):30
-
消火栓用水量室内(L/S):20
-
特殊系统:压力排水
-
大样节点:卫生间
-
项目地址:北京
附件详情
-
设计及施工说明
-
地下一层给排水平面图
-
一层给排水平面图
-
三层卫生间给排水
-
四及五层卫生间给排水平面布置图
-
卫生间排水系统图
-
首层排水系统图
-
给水系统图
-
压力排水系统原理图
-
地下一层消火栓平面布置图
-
一层消火栓平面布置图
-
二层消火栓平面布置图
-
三层消火栓平面布置图
-
-
四层消火栓平面布置图
-
五层消火栓平面布置图
-
机房层消火栓平面布置图
-
消火栓系统原理图(一)
-
消火栓系统原理图(二)
-
地下一层自动喷淋平面布置图
-
一层自动喷淋平面布置图
-
二层自动喷淋平面布置图
-
三层自动喷淋平面布置图
-
四层自动喷淋平面布置图
-
五层自动喷淋平面布置图
-
自动喷水灭火系统原理图
附件详情
附件详情:该项目位于北京,总建筑面积68685.85平方米;其中地上五层,地下一层,其中地下16840.55平方米,地上51845.3平方米。本建筑地上部分的火灾危险级别为中危I级,地下车库火灾危险级别为中危II级。
该项目设计范围包括:室内给水、排水系统设计;室内、外消防系统设计。(
设计包括消火栓系统、喷淋系统及灭火器配置)。
设计范围:建筑室内外生活给水、生活热水、循环冷却水、雨水和污水排放、消火栓、自动喷水、移动灭火器配置设计等。
编制于2012年,图纸共25张。
地下一层给排水平面图
地下一层消火栓平面图_
卫生间平面布置图
卫生间排水系统图
自动喷淋系统原理图
给水系统图
第 1 张图
第 2 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-4-24 22:44:58上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。
|