豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1939|回复: 0

一份31层商住楼给排水CAD图纸(自动喷水灭火系统)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1464

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1464
发表于 2020-2-21 21:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


某高层商住楼全套给排水图纸,内容详尽,包括设计说明,平面图,系统图!   本建筑为地下一层、地上三十一层普通住宅楼,为一类高层建筑。地上一、二层为商业,三层为架空层,四-三十一层为住宅。地下一层为设备用房和车库。   设计内容和范围:   1. 建筑生活给水2. 建筑生活排水3. 消火栓灭火系统4. 自动喷水灭火系统5. 建筑灭火器配置设计范围:本子项给排水和消防设计至三层架空层,一、二层和地下一层见07子项。   设计说明:   1 水源:以市政给水为水源,从燕东路、燕北路及未来大道市政给水管网上分别引入一根DN250给水引入管, 水压0.35MPa.   2 生活给水:最高日用水量132.3m /d,最大时13.78m /h。本建筑生活给水系统分为四个分区, -1F-3F为一区,利用市政水压,由市政管道直接供给,4F-12F为二区,二区采用低位生活水箱——二区生活给水加压设备加压供给,13F-21F为三区,三区采用低位生活水箱——三区生活给水加压设备加压供给。22F-31F为四区,四区采用低位生活水箱——四区生活给水加压设备加压供给。各区生活给水加压设备自带恒压变频运行,由设在供水干管上的压力传感器控制,二区管网控制压力为0.75MPa,三区管网控制压力为1.0MPa,四区管网控制压力为1.25MPa,在控制室可显示泵组运行状态,并可 控制泵组启停。当生活水箱液位达低液位时强制停泵。


温馨提示:该资料由网友于2020-2-21 21:38:33上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。

附件2099v11edc0c2eef2s221c20sd.rar

1.52 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-21 12:50 , Processed in 0.028779 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表