某高层商住楼全套给排水图纸,内容详尽,包括设计说明,平面图,系统图!   本建筑为地下一层、地上三十一层普通住宅楼,为一类高层建筑。地上一、二层为商业,三层为架空层,四-三十一层为住宅。地下一层为设备用房和车库。   设计内容和范围:   1. 建筑生活给水2. 建筑生活排水3. 消火栓灭火系统4. 自动喷水灭火系统5. 建筑灭火器配置设计范围:本子项给排水和消防设计至三层架空层,一、二层和地下一层见07子项。   设计说明:   1 水源:以市政给水为水源,从燕东路、燕北路及未来大道市政给水管网上分别引入一根DN250给水引入管, 水压0.35MPa.   2 生活给水:最高日用水量132.3m /d,最大时13.78m /h。本建筑生活给水系统分为四个分区, -1F-3F为一区,利用市政水压,由市政管道直接供给,4F-12F为二区,二区采用低位生活水箱——二区生活给水加压设备加压供给,13F-21F为三区,三区采用低位生活水箱——三区生活给水加压设备加压供给。22F-31F为四区,四区采用低位生活水箱——四区生活给水加压设备加压供给。各区生活给水加压设备自带恒压变频运行,由设在供水干管上的压力传感器控制,二区管网控制压力为0.75MPa,三区管网控制压力为1.0MPa,四区管网控制压力为1.25MPa,在控制室可显示泵组运行状态,并可 控制泵组启停。当生活水箱液位达低液位时强制停泵。