设计说明:有
-
建筑类别:商业
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑面积:25988平方米
-
地上层数:4层
-
地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:14张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
-
冷热源:电动压缩式冷水机组
-
空调系统:全空气系统,空气-水系统
-
水系统:变流量,双管制,异程式
-
送风方式:散流器送风
-
项目地址:湖北
附件详情
一、项目概要:
该项目位于湖北省。总建筑面积:25988平方米,其中:地上建筑面积20360平方米,地下建筑面积5628平方米,地上4
层,地下1层,建筑高度:18.0米。图纸内容包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,空调通风平面图,空消防机
械排烟系统原理图,空调水系统原理图,机房详图等...
二、空调系统:
1.冷热源:采用螺杆式风冷热泵机组...
2.风系统:采用全空气低速送风系统,采用变新风比和变送风量相结合的送风方式,风机盘管加新风...
3.水系统:采用二管制异程式变流量水系统...
三、通风排烟系统:
1.通风系统:一层餐厅设置双速风机,空调季在低速运行排风,过渡季空调箱全新风运行时,在高速运行排风;一层家
居商场设置独立的变频排风系统,风机排风量随空调新风比的变化而变化运行...
2.防排烟系统:本楼的楼梯间均为封闭楼梯间,并均设可开启外窗,进行自然通风;一层餐厅、商业、家居商场、二层
超市收银区、家居商场均采用可开启外窗自然排烟,三层大超市划分为两个防火分区(防火分区1和防火分区2),按防火分区分别设置机械排烟系统...
二层空调通风平面图
三层空调通风平面图
空调水系统流原理图
消防机械排烟系统原理图
四层空调通风平面图