豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1941|回复: 0

[分享]客运总站空调工程设计格式图纸(风冷热泵机组)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

875

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
875
发表于 2020-9-9 21:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


该资料包含:空调系统透视图、泵房及屋面空调管道平面、综合厅三层空调管道平面、底层天花平面布置图、客运站底层平面布置图。某客运总站(汉口金家墩客运站)位于汉口火车站附近,为2002年改造建设项目,主体结构为框架形式,3层。该项目已于2003年2月竣工并投入使用,使用效果均良好。   一、设计依据    1.《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87);    2.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87);   二、设计参数    1.室外气象参数:    夏季: 冬季:    通风干球温度: 33℃ 通风干球温度: 3℃    空调干球温度: 35.2℃    空调湿球温度: 28.2℃    室外相对湿度: 最热月月平均 79%    室外平均风速: 2.6m/s    室内设计温度: 27±2℃   三、设计范围    该资料内容包括客运站双制式中央空调设施;客运站候车厅的通风换气系统。   四、设计内容    1.空调系统    (1)空调系统负荷:制冷主机设2台AWHC-L100型风冷热泵机组,客运站空调总    冷负荷680kw,总热负荷620kw.    (2)空调水路系统设计工况:冷冻水的供回水温度为7/12℃,冬季供暖热水进    出水温度为45/40℃。    (3)空调水路系统采用高位膨胀水箱定位,室内空调水路系统采用同程式;为    防止水系统结垢,水路系统设一台电子水处理器。    (4)空调风路系统    客运站候车大厅、综合大厅及二层餐饮区设置吊装式空气处理机,二层空    气处理机为全新风机组,以满足空调要求。一层售票大厅、商场、行李房、    售票房、及其他办公室采用卡式风机盘管,候车大厅卫生间、特服区与三    层活动区采用卧式暗装风机盘管。    2.空调系统各主要设备的配置    (1)空调制冷(热)机组    型号: AWHC-L100型风冷热泵机组(97TR) 数量 2台    单台设计工况性能: 制冷水流量:58m /h, 制热水流量:54m /h.    (2)循环水泵    型号: GD125-32型立式泵 数量 2台(一用一备)    (3)空调系统末端    型号: TF7×2D 数量 1台    型号: TF8 数量 9台    型号: TF7 数量 2台    型号: FP-20 (卧式暗装) 数量 4台    型号: FP-10 (卧式暗装) 数量 4台    型号: FP-7.1(卧式暗装) 数量 2台    型号: FP-3.5(卧式暗装) 数量 16台

风冷热泵机组设计 - 1
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-9-9 21:07:23上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。

附件2099v11ecwddfe1edc0cd1s.rar

1.01 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

风冷热泵机组设计相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-21 22:47 , Processed in 0.019560 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表