豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2575|回复: 0

3层襄阳市襄州区人民医院迁建项目行政楼暖通CAD施工图纸(全空气空调系统)(dwg)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1298

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1298
发表于 2020-5-26 14:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:医疗
  • 建筑面积:5717平方米
  • 地上层数:3层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:16张
  • 设计年代:近代
  • 设计内容:空调,通风,防排烟
  • 空调系统:制冷剂系统
  • 送风方式:侧面送风,散流器送风
  • 项目地址:湖北
项目概要:
该项目系襄阳市襄州区人民医院迁建项目--行政楼,地上三层,总高度15.6m,
总建筑面积5717m2(报告厅面积700m2)。
空调冷热源:
1. 空调区域总冷负荷809kW,总热负荷452kW。
2. 空调冷热源采用分体多联空调(热泵)系统(简称VRF)和直接蒸发式新风机组。
空调系统形式:
(一). 空调风系统:
1. 三层报告厅采用直接蒸发式屋顶一体式热回收全空气空调系统,机组置于三层屋顶,送风经G4初效、F6中
效过滤,电子净化器后送入室内。机组总冷量219kW。
2. 其他区域采用分体多联空调(热泵)系统(简称VRF) 新风空调系统。新风经G4初效、F6中效过滤后
送入室内。其中VRF总制冷量:584.2kW;直接蒸发式新风机组总制冷量:186kW。
图纸展示
屋顶通风平面图
三层空调通风平面图
三层排烟平面图
底层空调配管平面图
二层空调配管平面图
排烟系统图
空调通风图例
暖施-00 图纸目录.dwg
暖施-00 图纸目录.dwg
暖施-01 设计施工说明.dwg
暖施-01 设计施工说明.dwg
暖施-02 空调通风图例.dwg
暖施-02 空调通风图例.dwg
暖施-03 主要设备表.dwg
暖施-03 主要设备表.dwg
暖施-04 系统图.dwg
暖施-04 系统图.dwg
暖施-05 底层空调通风平面图.dwg
暖施-05 底层空调通风平面图.dwg
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-5-26 14:57:59上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。

附件2099v11e2ws0c0s00cf102e.zip

8.23 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

医院暖通空调相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-20 22:06 , Processed in 0.018900 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表