江淮道一洁净室暖通设计CAD施工图纸(全空气系统)(dwg)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

553

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
553
发表于 2020-8-26 20:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:工业建筑
  • 建筑高度:单层建筑
  • 建筑面积:420平方米
  • 图纸设计深度:施工图
  • 设计内容:空调,防排烟
  • 冷热源:空气调节器
  • 空调系统:全空气系统
  • 项目地址:安徽
该资料为合肥江淮道一洁净室暖通设计施工图,建筑面积为420平方米,钢结构,一层。设计范围包括:净化空调、排烟、空气压缩管道。
温湿度:洁净室:温度:22~26℃,湿度:40~70%
空调洁净度:洁净室:ISO8;
洁净空调:洁净区域采用AHU空调系统,新风先经过初效过滤,与室内回风混合后经过循环空调机组(AHU)冷却、加热、加湿、中效过滤后最后通过吊顶高效风口送至房间内,车间气流组织采用上送下侧回方式室内回风经过设置在回风夹墙下侧的百叶风口回至AHU,具体详见空调原理图。
洁净室送风管平面图
洁净室回风管平面图
洁净室送回风口及余压阀平面图
空调机房平、剖面图
空调原理图
洁净室设计施工 - 1
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容