一、设计内容
该项目设计范围为:给水系统、生活热水系统、排水系统、雨水系统、消火栓系统,喷洒系统。
1.给水系统
生活用水以自备井为供水水源。引入口设倒流防止器。
用水量定额:宾馆,300升/床.天,小时变化系数2.2。该项目最高日用水量7.2m3/d,最大时用水量0.66m3/h。
生活用水水质(包括自来水、加压水)应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求。
卫生洁具均采用节水型洁具,满足国标《节水型生活用水器具》CJ164及《节水型产品技术条件与管理通则》GB18870的规定。
2.热水系统
用水量定额:普通旅馆,60升/人.天,小时变化系数2.5,人数,80人。
日耗热量:984782.4KJ/d,设计小时耗热量:136638.558KJ/h。
该项目设生活热水系统。热源为集中式太阳能热水系统。应甲方要求预留太阳能热水系统由甲方另行委托厂家设计,该资料仅包含热水供水及回
水管道。
3.排水系统
排水系统采用污、废合流重力排出。污水经由化粪池处理后,排入市政污水管网。
4.雨水系统
雨水系统设计重现期为2a。
屋面雨水采用外排,雨水调蓄采用透水铺装及下凹式知名地产。
5.
该项目设室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统及手提式灭火器。
1).消防用水量和火灾延续时间
2).消防供水设施
该项目室内消火栓管网接自区内消防水泵房,泵房内设室内消火栓系统加压泵和自动喷水系统加压泵。消防水泵及消防水池满足该项目要求。消
防水池储存火灾延续时间内同时发生的室内灭火系统用水量360m3。消防水池由该项目自备井补水。室外高于该项目建筑高度处设高位消防水箱
(18m3)和增压稳压装置。
4).室内消火栓系统
室内消火栓系统为临时高压给水系统,室内消防给水管布置成环状。消火栓的布置,保证同层相邻两个消火栓的充实水柱长度同时到达被保护范
围内的任何部位,充实水柱不小于10米。消火栓栓口距地1.1m,箱内设启泵按钮。消防水泵应能手动启停和自动启动。由消防水泵出水管的低压
压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关信号实现自动启泵。本楼均采用减压稳压型消火栓。
消火栓系统工作压力为0.50MPa.消火栓管道试验压力为1.40MPa.
5).自动喷水灭火系统:
除电气房间和设备用房以外均设自动喷水灭火系统,湿式自喷系统。按中危险级Ⅰ级设计,喷水强度为4升/分.平方米,保护面积160平方米
。
自动喷水系统的临时高压管网在报警阀前成环状。
报警阀安装高度:距地面1.2米
有吊顶处喷头采用吊顶型喷头,无吊顶处采用直立型喷头。直立型喷头距顶75~150mm。宽度大于1.2m的风管、成排管道和桥架下方
增设向下喷头。
7.灭火器设置情况如下表;灭火器均置于灭火器钢箱内。均采用磷酸胺盐手提式干粉灭火器。
二、图纸展示
卫生间给水大样图
消火栓系统图
甲单元屋顶太阳能水箱间大样图
喷洒系统流程示意图
太阳能给水系统图
温馨提示:该资料由网友于2020-5-26 14:56:52上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。