该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
附件详情
二、附件详情及设计范围
1、该项目为上海市某学校新建教学楼和综合楼。总建筑面积为23249平方米,其中建筑地下一层,地上最高十层,建筑总高度为42.95m。
2、该项目设计包括建筑室内给排水、消火栓系、自动喷淋系统及室外建筑红线内给水、排水设计。
三、给水设计
1、水源:从教学楼屋顶水箱引出一路给水管引至综合楼,采用上行下给式供水方式。2、综合楼用水量为60T/d;最大时生活用水量为6.25T/h,60度热水用量为24T/d,最大时热水用水量为6T/hr。
3、给水立管采用热镀锌钢塑复合管,管径大于DN100时采用沟槽式连接,管径小于等于DN100时采用丝扣连接。管道工作压力等级:1.6MPa,试验压力:2.0MPa。
四、排水设计
1、该项目教学楼最高日排水量54T/d。室内污废水分流,设专用通气管,基地室外污废水合流、雨污水分流。
2、地下车库地面冲洗水经面层明沟收集至集水坑。集水坑带沉砂隔油功能。每个集水坑内设潜水泵两台(一用一备),高水位启泵,低水位停泵;由液位和手动控制。
3、屋面雨水经雨水排水立管有组织排入室外市政雨水管网。雨水管采用UPVC管,雨水立管应采用R-R承口,橡胶密封圈连接。屋面雨水排水详见有关建筑图纸。
五、
1、该项目消防用水量:室内消火栓用水量为15l/S,消防给水合用教学楼消防系统,从地下车库环管引入两根DN100消防管与本系统成环状连接。
2、该资料消火栓布置保证室内任意点有两股水柱同时到达。本建筑室内消火栓均采用单栓单出口消火栓,消火栓栓口中心距地面高度为1.10m.
3、消火栓设置于消火栓箱内。消火栓箱内设置消防泵启动按钮一套,25米65衬胶水带一根,19水枪一只,和MF/ABC3磷酸铵盐灭火器三具。
4、消火栓出口压力大于0.5MPa处设置减压孔板,减压孔板为4mm厚不锈钢制作,安装见04S202。