该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
附件详情 设计内容1.该项目设计包括消火栓系统,自动喷淋系统和灭火器系统,该项目标高以米计,管径以毫米计。给水管、消防管为管中心标高。 说明:消防水源:由市政给水管道上引入;该项目设置以下消防设施:室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统及手提式灭火器。消火栓灭火系统用水量为室内30L/S、室外20L/S。消火栓采用临时高压系统供水,泵房内设有消防泵、稳压泵和气压罐。消火栓布置确保同层相邻两个消火栓的充实水柱同时到达室内任何部位。每组消火栓箱下均设4kgFM/ABC4,磷酸铵盐手提灭火器二只.本大楼设置自动喷水灭火系统,危险等级中危险 I 级。喷淋系统采用临时高压系统供水,泵房内设有消防泵、稳压泵和气压罐。所有橱房及餐厅内均设置自动喷淋,配置湿式水力报警阀及水流指示器。 生活污水排入街区污水管网,雨水排入街区雨水管网,室外排水管道施工前应实测接入井井底标高,能排入时方能施工. 室外排水管道管径,坡度由总图设计统一考虑. 某村综合楼二三层店给排水消防施工图 某村综合楼二三层店给排水消防施工图
温馨提示:该资料由网友于2020-3-1 11:05:22上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。
|