豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1665|回复: 0

一份酒店消防成套CAD图纸(自动喷水灭火系统)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1355

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1355
发表于 2020-4-23 08:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


附件详情

  • 1.水消防设计说明
  • 2.消火栓系统图
  • 3.首层消防平面图
  • 4.二层消防平面图
  • 5.三层消防平面图
  • 6.四层消防平面图
  • 7.五至八层消防平面图
  • 8.九层消防平面图
  • 9.十层消防平面图
  • 10.天面层消防平面图
  • 11.小屋面消防平面图 自动喷淋系统图

附件详情

消防设计说明

一、设计依据

1、《高层建筑消防设计手册》。

二、设计范围

建筑物室内室外消防、自动喷淋系统设计。

三、设计内容

1、室内消火栓系统;
2、室外消火栓系统;
3、自动喷水灭火火系统;
4、水幕系统;
5、雨淋系统。

四、设计技术参数

1、室内消火栓用水量:10l/s;
2、室外消火栓用水量:20l/s;
3、自动喷水灭火系统用水量:26l/s;
该项目按二类高层建筑,中危险级设防,火灾危险性级别丙类确定消防设计消防用水量以
两小时计算。

五、室内消火栓安装详图国标99S202/3

安装方式采用( )明装( )暗装( )详见设计图;
消火栓箱采用( )钢板箱,购成品;( )豪华型铝合金箱,购成品;
消火栓直径采用单出口SN65及双出口SN65;
衬胶水龙带( )L=20m,( )L=25m;
水枪枪口直径( )16mm,( )19mm;
消火栓栓口距楼地面高度为1.10米。

六、消防水泵接合器安装详图。

a)99S203-9(墙壁式);
b)99S203-15(地上式)。

七、管材及接口

室内消防管采用镀锌钢管,DN小于及等于100mm,螺纹连接;DN大于100mm,焊接、法兰或卡箍
连接;镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌;套丝扣时破坏镀锌层表面有外露螺纹部分应做防腐处
理。

2

3

一份酒店消防成套CAD图纸(自动喷水灭火系统)
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-4-23 08:35:17上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在酒店建筑专区发帖交流相关知识。

附件2099v11e2cd0e0ew2dddefc.rar

1.39 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-21 13:25 , Processed in 0.038832 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表