该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
附件详情
-
1.水消防设计说明
-
2.消火栓系统图
-
3.首层消防平面图
-
4.二层消防平面图
-
5.三层消防平面图
-
6.四层消防平面图
-
7.五至八层消防平面图
-
8.九层消防平面图
-
9.十层消防平面图
-
10.天面层消防平面图
-
11.小屋面消防平面图 自动喷淋系统图
附件详情
消防设计说明
一、设计依据
1、《高层建筑消防设计手册》。
二、设计范围
建筑物室内室外消防、自动喷淋系统设计。
三、设计内容
1、室内消火栓系统;
2、室外消火栓系统;
3、自动喷水灭火火系统;
4、水幕系统;
5、雨淋系统。
四、设计技术参数
1、室内消火栓用水量:10l/s;
2、室外消火栓用水量:20l/s;
3、自动喷水灭火系统用水量:26l/s;
该项目按二类高层建筑,中危险级设防,火灾危险性级别丙类确定消防设计消防用水量以
两小时计算。
五、室内消火栓安装详图国标99S202/3
安装方式采用( )明装( )暗装( )详见设计图;
消火栓箱采用( )钢板箱,购成品;( )豪华型铝合金箱,购成品;
消火栓直径采用单出口SN65及双出口SN65;
衬胶水龙带( )L=20m,( )L=25m;
水枪枪口直径( )16mm,( )19mm;
消火栓栓口距楼地面高度为1.10米。
六、消防水泵接合器安装详图。
a)99S203-9(墙壁式);
b)99S203-15(地上式)。
七、管材及接口
室内消防管采用镀锌钢管,DN小于及等于100mm,螺纹连接;DN大于100mm,焊接、法兰或卡箍
连接;镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌;套丝扣时破坏镀锌层表面有外露螺纹部分应做防腐处
理。