该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
附件详情 一。设计依据: 图纸:建筑专业提供的建筑平面图、剖面图。 规范:《建筑给水排水设计规范》GBJ 50015-2003 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(2005版) 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084-2001(2005版) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB 50067-97 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 《住宅建筑规范》 GB 50368-2005 二。设计范围: 该项目建筑给水排水系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、室内灭火器设置等设计。 三。给水排水系统: 给水系统:该项目最高日用水量 75m?3?/d,最大时用水量 7.8m?3?/h。采用竖向分区供水方式,一~五层为下区,采用下行上给市政直接供水,六~十一层为上区,采用无负压变频给水设备。水表按楼层集中放置,热水由户内燃气热水器供应。 排水系统:排水量同给水量。系统采用单立管排水方式,伸顶通气管,室内污、废水合流,排水入室外沼气化粪池,经处理后再排入市政污水管。 四。消火栓系统: 该项目按二类高层商住楼(≤50米)设计,消火栓用水量:室外 20L/S,室内 20L/S。室内系统采用临时高压给水系统,设高位水箱,内存消防用水 12米?3?。室内系统管道竖向成环状连接,设水泵接合器 2个,泵房内设普消加压泵 2台(一用一备)。室内均设单栓消火栓,每个消火栓箱设消防水泵启泵按钮。顶层消火栓静水压力不足于 7米,在屋顶设置消防增压稳压设备。室外消防用水由小区室外环形给水管网满足。 五。自动喷水灭火系统: 该项目地下车库及一、二层商场及标准层公共走廊,设置自动喷水灭火系统。自动喷水系统按中危险级Ⅱ级设计,喷水强度 8L/min.m?2?,作用面积 160m?2?,系统设计流量为 30L/S,设湿式报警阀一套,在每层的供水干管上设信号蝶阀和水流指示器。加压泵房内设主加压泵 2台,系统设水泵接合器 2个,喷头采用标准型玻璃球喷头, 68°C温度级。