附件详情 一. 给排水部分   1. 该项目为浙江商贸城一期,给水由位于地下二层的低区变频给水设备供给。   2. 给排水立管底部转弯处设置钢支架或支墩支撑。   3. 生活用给水管及管件均采用热镀锌钢管及管件,丝扣连接。   4. 排水管除标注者外,均采用UPVC管,胶粘接口。   5. 埋于地下或暗装的镀锌管,外壁刷石油沥青两道。   6. 排水立管检查口安装高度,通常其中心距地面为1.0米。   7、地漏篦面应低于地面5-10毫米,周围缝隙灌实C20细石混凝土,做法详《91SB2》的108页。   8. 排水管坡度:DN50为0.035;DN100(DN110)为0.02;DN150,DN200为0.01,坡度方向均向出水口。   9. 排水基础留洞及排水管出口标高(图中标注仅供参考)应根据实地具体情况确定,但排水管室外埋深宜 在冻土线以下。   二. 消防部分   1. 该项目消防水池及消防泵为浙江宾馆(18层),浙江商贸城一期,二期(待建)提供室内消防用水。   2. 消火栓给水系统设计水量40L/s,自动喷水系统设计水量30L/s。   3. 消火栓均设减压装置(减压孔板),并通过报警及开泵按钮与消防电气联动。   4. 室内消火栓给水管采用焊接钢管,法兰连接或焊接。   5. 自动喷水灭火系统采用镀锌钢管,法兰或螺纹连接。   6. 自动喷水灭火系统喷头采用红色玻璃球闭式喷头。   7. 消火栓栓口离地面高度为1.1米, 其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角。