该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:住宅,商业
-
建筑高度类型:高层建筑
-
建筑设计结构形式:钢筋混凝土结构
-
建筑设计面积:12000平方米
-
建筑地上层数:15层
-
建筑地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:30张
-
地下室用途:设备用房
-
负荷等级:三级
-
防雷等级:第三类
-
火灾保护分级:二级
-
接地方式:TN-S
-
项目所在地:四川
-
强电设计:供配电系统,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,电气控制,其它
-
弱电设计:
火灾自动报警系统
,通信系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,公共信息显示系统,呼应信号及信息显示,其它
附件详情
-
1、电气设计说明
-
2、10kV配电系统图
-
3、低压配电系统图
-
4、竖向干线配电系统图
-
5、楼层电气竖井留孔平面
-
6、楼层强弱电竖井平面
-
7、大楼用电负荷计算表
-
8、配电箱系统图
-
9、电话、电视、网络、楼宇对讲系统图
-
10、火灾报警、通信及消防控制系统图
-
11、控制室内广播系统图
-
12、有线广播系统图
-
13、总等电位联结系统示意图
-
14、火灾报警平面图
-
15、
弱电平面图
-
16、
防雷平面图
-
17、电气平面图
-
18、接地平面图
附件详情
该附件是[四川]商业住宅强弱电系统施工图纸,总共30张。
项目地下一层,层高3.0米,主要为汽车和自行车库;地上十五层,一层层高4.20米、二三层层3.9米,四~十五层层高3.0米,一~三层为商业,四~十五层均为住宅;屋顶设有电梯机房及水箱间;建筑主体高度48米,总建筑面积为12000平方米。
设计内容:1)10/0.4kV变配电系统;2)电力配电系统;3)照明系统;4)建筑物防雷、接地系统及安全措施;;5)有线电视系统;6)电话系统;7)网络布线系统;8)楼宇对讲系统;9)火灾自动报警及消防联动控制系统;10)广播系统(包括业务广播和消防应急广播)
低压配电系统图
火灾报警、通信及消防控制系统图
竖向干线配电系统图
第 1 张图
第 2 张图
第 3 张图
第 4 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-2-26 19:45:14上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在商业建筑专区发帖交流相关知识。
|