该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
一. 工程概况 本项目为XXXXX(三期)工程,均为多层建筑物,地下一层为汽车库;一~四层为商铺。该项目给排水设计包括给水系统,排水系统,雨水系统,消火栓系统,喷淋系统及建筑灭火器设置。 本施工说明为地下车库部分套用. 二. 系统设计说明 1.给水系统 a.用水量标准: 商铺部分:8L/ m·d b:最高日用水量:124 T/d;最大时用水量:23.2T/h. c.系统设计:市政管网最低工作压力不小于0.16MPa,供水方式为:一~二层商铺区域采用市政管网直接供水的方式,供卫生间用水;三~四层商铺采用变频生活 水泵分区供水的方式, 供卫生间用水 。水泵及生活水箱集中设于地下室内,生活水箱蓄水20T.本建筑物生活变频水泵所需:流量、扬程参数:(Q=12.5T/h H=32M),,选用型号为KQL50/160-3/2,参数:Q=12.5T/h H=32M N=3.0kw,一台,配套气压罐 ?600*1370 2.消火栓系统 a.用水量:楼室内消火栓20L/s,最不利立管最小流量10L/s,每只水枪最小流量5L/s,充实水柱不小于10m。 b.系统设计:消火栓系统采用稳高压系统,消火栓泵设于地下室。本建筑物消火栓泵所需流量、扬程参数:(Q=20L/s,H=45m),消防主泵选用型号XBD4.5/20-100-185.参数:Q=20L/s H=45M N=18.5kw,两台,一用一备,稳压泵选用型号为XBD5.0/5-LDW18/5,参数:Q=5L/s H=50M N=5.5kw。配用气压罐50L。
温馨提示:该资料由网友于2020-2-21 21:38:33上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。
|