一.该项目主要设计规范如下: 1.<<建筑给水排水设计规范>>GB50015-2003; 2.<<建筑设计防火规范>>GB50016-2006; 3.<<自动喷水灭火系统设计规范>>GB50084-2001(2005年版); 4.<<档案馆建筑设计规范>>JGJ25-2000. 二.工程概况: 该项目地上为三层县级档案馆,地上高度13.2m,设中央空调. 本图中所注尺寸.管径以毫米计,标高以米计.所注标高为相对标高,以一层室内地坪作0.000,室外为-0.600m.所注给水为管中心标高,排水为管内底标高."H"为管道所在处之地面标高. 三.给水系统 本楼日用水量10T/d,最大小时用水量2T/h. 一~二层利用市政给水管网压力(0.15MPa)直接供水,三层由主楼地下室内的中区变频设备加压供水,引入管处压力0.30MPa. 四.室内消火栓给水系统 该项目总高度为13.2m,体积3.2万立方米,室内消防用水量为15l/s,室外消防用水量为25l/s. 室内消防用水由主楼地下室内消防水池.消防泵和主楼屋顶消防水箱.屋顶增压设备联合加压供水.引入管处压力0.55MPa.系统上设三套水泵接合器.系统作用时间2小时. 楼内每层设单栓室内消火栓箱,每只箱内配DN65室内消火栓,DN65/25m衬胶水龙带及?19mm水枪各一付,按钮一只,JPS1.0-19消防软管卷盘一套. 五.自动喷水灭火系统: 本档案馆内库房均为金属密闭库架,在除不宜用水灭火的电气用房外均设湿式自动喷淋系统.按中危险 级布置喷头,喷水强度不小于6l/min.m,作用面积160m,最不利喷头工作压力0.10MPa.用水量30l/s,由主楼地下室内的消防水池(>500T).喷淋泵和主楼屋顶水箱(18T).屋顶增压设备联合供水,系统上设不少于两套水泵接合器.系统作用时间1小时.引入管处压力0.45MPa. 六.排水系统 室内生活污水.废水合流排出,雨水单独排出.