设计说明:有
-
建筑类别:办公,商业
-
建筑高度:高层建筑,超高层建筑
-
建筑面积:119398平方米
-
地上层数:51层
-
地下层数:3层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:96张
-
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防
-
冷热源:电动压缩式冷水机组
-
空调系统:空气-水系统,制冷剂系统
-
水系统:双管制,同程式
-
送风方式:侧面送风,散流器送风
-
节点大样:冷却塔,风机盘管
-
项目地址:广东
附件详情
-
设计施工说明
-
水系统图
-
机房系统图
-
排烟系统图
-
战时进风系统原理图
-
风机盘管大样图
-
新风机组大样图
-
空调风管平面图
-
空调水管平面图
-
空调剖面图
-
......
附件详情
一、项目概要:
该项目总建筑面积119398m2,地上51层,地下3层,垂直总高度为62.7m,设计范围为空调、通风、防排烟系统设计......
二、冷源:
采用离心式和螺杆式冷水机组,供、回水温度分别为7°C、12°C。低区分设两套独立制冷系统;中区和高区各设一套独立制冷系统......
三、空调系统:
1.设计采用超低噪声直交流式冷却塔,双管同程式系统。
2.商场采用低风速全空气柜式空调机,送风管上均设消声静压箱。
3.中庭采用分层空调方式,用低风速全空气组合式空调机.气流组织为喷口侧送风下侧回风方式
4.5~50层办公室均采用风机盘管 新风的方式,气流组织为上送上回方式......
五、通风排烟设计:
1.地下车库按防火分区设置通风(排烟)系统。
2.所有公共卫生间均设有机械排风系统。
3.塔楼防烟楼梯间ST-1、ST-2及合用前室分别分段设机械加压系统......
编制于近代年 图纸共95张。
地下水系统图
空调机房大样图
大样图及图例
冷却塔管道平面图
通风平面图
制冷机房
战时进风系统原理图
19~34层水系统图