该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 建筑类别:综合建筑,办公建筑,商业建筑
  • 建筑类型:超高层建筑
  • 建筑设计面积:74986平方米
  • 建筑高度:127m
  • 地上楼层:27
  • 地下楼层:2
  • 地下室:车库,人防,其它
  • 设计阶段:施工图设计
  • 设计内容:空调,通风,防火排烟,人防
  • 附件设计说明:有,材料设备要求
  • 空调系统:低温送风,变风量,燃气机组
  • 系统:一次泵变流量,二次泵变流量
  • 参考图纸:20张以下

附件详情

  • 设计说明及图例
  • 设备统计表
  • 地下层排风排烟平面图
  • 地下层送风平面图
  • 地下层人防通风平面图
  • 空调风路平面图
  • 空调水路平面图
  • 机房层屋顶通风平面图
  • 空调水路系统图
  • 空调竖向系统图
  • 防、排烟系统图

附件详情

该项目为浙江宁波某办公大厦暖通设计,分为A、B两座,5A高标甲级写字楼配置。建筑高度127m,地下2层,地上27层;总建筑面积74986m2。
设计内容:大厦的空调、通风、人防及消防设计。(部分空调平面图缺失)
空调系统冷热源:
该建筑夏季空调冷负荷为6500Kw;冬季空调热负荷为5200Kw。
1.1冷、热源选用直燃型吸收式冷温水机组,机组均设在左侧商业辅楼屋顶的机房内。循环水泵、定压机组、换热机组及水处理设备均设在地下一层空调泵房内。
1.2机组配置为:两台700冷吨机组和一台400冷吨机组。提供7/14℃空调冷水和60/54℃空调热水。机组冷凝器侧承压:1.6MPa;冷蒸发侧承压:1.2MPa。
1.3空调泵房内设定压机组一套,为低区空调系统(左侧商业辅楼和主楼1~13层)定压,定压高度为69m,冬夏兼用。
1.4空调泵房内设一台高效水-水换热机组。一次热源为直燃机提供的60/54℃热水,经换热机组产生55/45℃热水,负担一层大堂的地板采暖。换热机组内设变频补水泵为系统定压,地板采暖系统工作压力均为:0.4MPa。
1.5主楼13层(避难层)换热机房内设一台高效水-水换热机组。一次热源为直燃机提供的7/14℃空调冷水和60/54℃空调热水。经换热机组产生8/15℃空调冷水和59/53℃空调热水,供给高区(主楼14层及以上)空调系统。机组内设补水泵定压。
1.6空调系统均采用变频补水泵定压,补水均为软化水。
1.7直燃机组的燃料均为天然气
……

图纸共19张。

空调水路系统图

地下层排风排烟平面图

分、集水器接管大样图

办公大厦暖通 - 1
第 1 张图
办公大厦暖通 - 2
第 2 张图
办公大厦暖通 - 3
第 3 张图
办公大厦暖通 - 4
第 4 张图
办公大厦暖通 - 5
第 5 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-2-27 16:34:22上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在商业建筑专区发帖交流相关知识。